消火栓流量和充实水柱的关系
awaterbird
awaterbird Lv.4
2005年12月22日 15:15:28
只看楼主

在设计手册中可以查到充实水柱、水枪流量,和栓口压力的关系。但是只能查到流量小于7l/s,充实水柱在20m以内的情况,如果充实水柱大于20m就没有办法查了;再有可以假设栓口的压力,然后可以计算出水枪的流量,但是此时又不知道水枪的充实水柱有多少了?不知道有哪位高手可以指教?

在设计手册中可以查到充实水柱、水枪流量,和栓口压力的关系。但是只能查到流量小于7l/s,充实水柱在20m以内的情况,如果充实水柱大于20m就没有办法查了;再有可以假设栓口的压力,然后可以计算出水枪的流量,但是此时又不知道水枪的充实水柱有多少了?不知道有哪位高手可以指教?
免费打赏
lzp0928
2005年12月22日 19:27:39
2楼
只能查到流量小于7l/s,充实水柱在20m以内的情况......
充实水柱太长水枪谁能用?
回复
little_strong
2005年12月22日 20:05:49
3楼
不敢想象,20米的充实水柱,水枪怎么抱的住...
回复
ah-wangjun
2005年12月22日 21:20:35
4楼
你以为你是兰博啊?
水压再高了,到时候,火灭不灭不知道,先把房子冲倒了。
回复
zgboy
2005年12月23日 01:57:12
5楼
是啊,你以为可以无限大么?
那就不是做设计了,那成了做梦了。。。。。
回复
猪仙
2005年12月23日 11:41:38
6楼
看看论坛里的这个软件:http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=74119&way=1
回复
ah-wangjun
2005年12月23日 13:08:19
7楼
我算了一下,反作用力大概是455kg,约500磅,比泰森拳头的重击还多100磅,不知道谁能受得了?估计一下就挂掉了。
回复
kj
2005年12月23日 14:32:17
8楼
如何理解“任何部位两个消火栓的充实水柱同时到达”?
http://co.163.com/forum/content/90_181645_1.htm

7米的静水压力产生的充实水柱到底有多少呢?
http://co.163.com/forum/content/90_158089_1.htm

水枪充实水柱、压力和流量的确定问题
http://co.163.com/forum/content/90_161775_1.htm

消火栓的静水压力与水枪的充实水柱
http://co.163.com/forum/content/90_111819_1.htm

多层建筑的充实水柱一般都应大于12m吗?
http://co.163.com/forum/content/90_90564_1.htm
回复
nanming
2005年12月23日 15:44:33
9楼
消防部门对充实水柱的解释是:水柱头扩散直径不大于1米的高度就叫充实水柱高度。一般水枪压力有三公斤时,两人掌握都因难。摆动容易将人打伤。
回复
zpzjt
2005年12月23日 20:46:22
10楼
哪有20米的充实水柱啊?
回复
zgboy
2005年12月24日 00:45:34
11楼
消防验收的时候,都是两个人抱着,看看水出来的挺猛就好了。
回复

相关推荐

APP内打开