只看楼主

在设计手册中可以查到充实水柱、水枪流量,和栓口压力的关系。但是只能查到流量小于7l/s,充实水柱在20m以内的情况,如果充实水柱大于20m就没有办法查了;再有可以假设栓口的压力,然后可以计算出水枪的流量,但是此时又不知道水枪的充实水柱有多少了?不知道有哪位高手可以指教?

在设计手册中可以查到充实水柱、水枪流量,和栓口压力的关系。但是只能查到流量小于7l/s,充实水柱在20m以内的情况,如果充实水柱大于20m就没有办法查了;再有可以假设栓口的压力,然后可以计算出水枪的流量,但是此时又不知道水枪的充实水柱有多少了?不知道有哪位高手可以指教?
免费打赏
dywh12345678
2005年12月24日 19:29:22
12楼
H=aH’/(1-abH’)
H为造成充实水注的水压(米水注)
H’为充实水注(米)
a=1.19+80*[(0.01H’)的四次方]
b为:喷枪13 b=0.0165
喷枪16 b=0.0124
喷枪19 b=0.0097
对充实水柱的解释:在26~38mm直径圆断面内包含全部水量的75%~90%时,这部分长度
回复
lhx1108
2005年12月24日 21:57:44
13楼
消防要求充实水柱不小于10米,充实水柱在20米以上你用什么样的水龙带,人是否能抱的住,楼主不会去抱吧!!!
回复
96gpszzh
2005年12月26日 10:24:11
14楼
现在有深度的问题越来越少了
回复
飞鱼
2005年12月26日 21:26:01
15楼
呵呵,我看消防验收的时候消防队的也是在乱射。。。。。
回复
黄cyzf
2005年12月26日 21:57:47
16楼
手册有详细的计算方法!
回复
chenpaichao
2005年12月26日 22:06:22
17楼

这样更好呀,说明大家水平都高咯
回复
hjw965
2005年12月26日 22:11:08
18楼
你看来是没学过---建给
回复
zengjm
2005年12月27日 23:07:09
19楼


大家都是从不懂到懂的
还是尊重人家吧
回复
云飘飘
2005年12月28日 09:47:15
20楼
超过20米的,应采用水炮。
回复
lengruohui
2005年12月29日 12:32:18
21楼
同意楼上的说法,要求设置室内消火栓或自喷的场所,但因建筑物高度、结构等原因而无法设置消火栓或自喷系统,可以使用消防炮。
回复