地下室楼梯间和前室消火栓如何布置?
qq_1419220834183
2015年10月08日 11:52:11
只看楼主

如图,阴影部分为非消防电梯前室加楼梯间,那么这些阴影部分如何布置消火栓呢?谢谢

如图,阴影部分为非消防电梯前室加楼梯间,那么这些阴影部分如何布置消火栓呢?谢谢
楼梯间前室.png

楼梯间前室.png

版专攻
2015年10月08日 17:53:52
2楼
确保有两股水柱能到达即可
回复
诺熙
2015年10月13日 13:47:42
3楼
您好,您现在可以直接去问答频道提问啦,有专业的解答嘉宾来问你们解答哦:)
回复
allen1234417
2015年10月14日 13:32:01
4楼
非消防电梯的话,前室内可不设消火栓,但是要满足两股水柱同时到达任一位置的要求