地下室消火栓管和喷淋管安装位置的问题
lyqyzp
lyqyzp Lv.4
2015年07月02日 11:44:54
只看楼主

请问一下各位大侠,地下室的消火栓主管按图纸要求在梁下贴梁底安装,现在施工单位先把喷淋管做了(支管也做了),就和消防栓的主管发生了冲突,施工单位认为消防栓主管就安在喷淋管下面没有关系,请问这个是否可行,有没有相关规定对这个不同管道之间的标高作出规定的?请各位指导一下!谢谢!

请问一下各位大侠,地下室的消火栓主管按图纸要求在梁下贴梁底安装,现在施工单位先把喷淋管做了(支管也做了),就和消防栓的主管发生了冲突,施工单位认为消防栓主管就安在喷淋管下面没有关系,请问这个是否可行,有没有相关规定对这个不同管道之间的标高作出规定的?请各位指导一下!谢谢!
水电杂牌军
2015年07月02日 11:51:00
2楼
消火栓和喷淋都是消防给水管,做在喷淋管下面应该是没问题的
回复
竹雨轩
2015年07月02日 14:55:03
3楼
消防管和喷淋管谁在上谁在下都不存在影响,只要保证功能使用。同时要避免上弯几字弯的地方应设自动排气阀,避免管道里面存在空气。
回复
yuexue205
2015年07月02日 15:14:46
4楼
都是消防管道上下没有看过有规定的
回复
lyqyzp
2015年07月02日 17:05:34
5楼
就是说只要保证最低标高的基础上谁在上面谁在下面是没有硬性规定的
回复
cof1477539227447
2016年11月08日 11:20:59
6楼
消火栓咋安装啊,真心不懂
回复
cysd118
2016年11月08日 11:22:29
7楼
一点问题都没有,放心吧
回复
hanxu777
2018年03月14日 16:28:42
9楼

没有明确的规定 消防管和喷淋管谁在上谁在下都不存在影响

回复
bendannihao
2018年03月31日 09:14:03
10楼

学习了

回复

相关推荐

APP内打开