一地下商场:占地面积600平方,层高4米,总体积2400立方.室外自来水公司只允许一路进水.室外消火栓流量查8.2.2-2表为15L/S按8.5.1需设自动喷淋,设计流量30L/S按8.3.1与8.3.3,此建筑无需设室内消火栓,只需消防卷盘.问题一:此建筑是否需要设置室内消火栓系统?问题二:室外消防流量未超过15L/S,按规范8.2.7.1,室外消防管网可以为枝状,按8.6.1,室内外消防流量之和超过25L/S,此类建筑的室外消防管网是否要建消防水池?
一地下商场:占地面积600平方,层高4米,总体积2400立方.室外自来水公司只允许一路进水.
室外消火栓流量查8.2.2-2表为15L/S
按8.5.1需设自动喷淋,设计流量30L/S
按8.3.1与8.3.3,此建筑无需设室内消火栓,只需消防卷盘.
问题一:此建筑是否需要设置室内消火栓系统?
问题二:室外消防流量未超过15L/S,按规范8.2.7.1,室外消防管网可以为枝状,按8.6.1,室内外消防流量之和超过25L/S,此类建筑的室外消防管网是否要建消防水池?
2楼
问题一回复:正如你所说,按8.3.1和8.3.3条条文,设消防卷盘即可。但按8.3.1条文解释“在此规模以下时,可根据各地实际情况确定是否设置室内消火栓。”所以最好询问一下当地的消防部门,再行确定。有条件设上为好,毕竟商场人员比较密。
问题二回复:室外管网可设成枝状,如果室内不用设消火栓,而且当室外给水管网能保证室外消防用水量和水压时,可以不设消防水池;如果室内需设消火栓,而室外给水管网能保证室外消防用水量和水压时,按8.6.2条,设消防水池,有效容量满足室内消防用水量的要求即可。
回复
3楼
很感谢2楼的答复
有如下疑问:
1、设置了自动喷淋的建筑是否一定要设消火栓?
2、第2条好象没什么依据。如果按建规,即使室内不做消火栓系统,室外一路进水,是否也要设消防水池?
回复
4楼
啥我发的贴子回复的人这么少的?
回复
5楼
1、设置了自动喷淋的建筑是否一定要设消火栓?
我对此发过帖,你找找先!
回复
6楼
按规范是可以不做的,
第二个问题有没有什么见解?
回复
7楼
地下商场消火栓的设置问题
回复