地下室设置要I个消火栓么,在线等!
kaokao230
kaokao230 Lv.4
2015年05月08日 14:10:39
只看楼主

新消规,7.4.6条,:建筑高度小雨等于54m且每单元设置一步楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达 室内任何部位。现在9层28.8米高纯住宅,地下二层。为储藏,地上每单元设置一个消火栓。地下也如此么。

新消规,7.4.6条,:建筑高度小雨等于54m且每单元设置一步楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达 室内任何部位。

现在9层28.8米高纯住宅,地下二层。为储藏,地上每单元设置一个消火栓。地下也如此么。
免费打赏
kaokao230
2015年05月08日 14:45:47
2楼
自己定下自己定下
回复
kaokao230
2015年05月18日 17:58:09
3楼
我又回来了
回复
blackpard
2015年05月19日 11:14:28
4楼
设置,按照规范7.4.3各层都需要设置
回复
yinhuixiayan2004
2015年05月19日 12:00:32
5楼
分开考虑,
回复
yinhuixiayan2004
2015年05月19日 12:05:49
6楼
规范中关于单栓的现个条件,3.5.2 7.4.6 7.4.15
管网 4.3.1 6.1.3 8.15 8.12
回复
kaokao230
2015年05月20日 16:02:56
7楼
也就是地下室的2个消火栓保护。地上1个就可以了。分开。是这个意识吧
回复
小小蝌蚪
2016年12月31日 15:19:14
8楼
这些规范都没说明确的。纠结,前室设一个,地下室走道设一个。看审图怎么样再说吧
回复
catte
2017年01月03日 13:33:16
9楼
kaokao230 发表于 2015-5-20 16:02 也就是地下室的2个消火栓保护。地上1个就可以了。分开。是这个意识吧同意这个思路,另外地下是不是要考虑设置自动喷淋?
回复

相关推荐

APP内打开