地下汽车库上住宅需设消火栓系统吗?
js_jyx@co163
2005年10月10日 23:44:49
只看楼主

急,近日接一工程,地下层为汽车库,地上五层为住宅,通向地下车库的楼梯间门为甲级防火门,地下车库汽车数量超过50辆,车库内设消火栓及喷淋系统,那么地上层住宅需设消火栓系统吗?请各位高手不吝赐教。

急,近日接一工程,地下层为汽车库,地上五层为住宅,通向地下车库的楼梯间门为甲级防火门,地下车库汽车数量超过50辆,车库内设消火栓及喷淋系统,那么地上层住宅需设消火栓系统吗?请各位高手不吝赐教。
免费打赏
little_strong
2005年10月11日 00:21:23
2楼
个人意见还是先咨询消防部门意见,否则还是设的好
回复
kimfl
2005年10月11日 09:43:49
3楼
从本人已做过几期类似住宅小区项目获得通过的情况看,不用做。
回复
plovex
2005年10月11日 11:47:31
4楼
不需要。设有地下车库的住宅消防按住宅考虑,车库按车库规范设计。
回复
xfd831
2005年10月11日 11:48:27
5楼
强烈建议规范改编增加这类工程。现在给排水规范是2003的,防火规范是2001的,灭火器是97的(听说有2005了)。水规已经要求消防、生活用水分开了,可消规还提到合用的情况,还有很多设计手册也是有冲突的。规范编制组应该要痛下决心,让各个规范同步。
回复
little_strong
2005年10月11日 23:42:54
6楼
如果这样那如何理解《建规》8.6.2.一条“设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓”?