水泵接合器和室外消火栓的设置问题
我发现规范的一个问题,就是水泵接合器和室外消火栓的设置问题。 规范要求进行水系统设计时要满足室内外消防用水量,比如一栋高度超过50米的一类高层综合楼,按高规要求室外消防用水量不小于30L/S,室内消火栓消防用水量不小于40L/S,那么在设计的时候,室外消火栓设计3个,室内消火栓设计水泵接合器4个。当发生火灾时室内消火栓泵出现故障,消防车从室外消火栓吸水,通过水泵接合器向室内消火栓管网供水,第一、室外消火栓不够。第二、即使够了,那室外消防用水又没有了,不利于室外的冷却、隔离、扑救。另外室内地下消防水池的水却闲置。 怎么解决呢?如果一个水泵接合器附近设一个室外消火栓,那规范是满足了,但室外消火栓就太多了,就上面说的那栋楼,本身3个,加上室内消火栓的4个、喷淋2个,那就至少需要9个,室外消防管道恐怕要大大加大管径了,令人咋舌!而且室内地下消防水池的水却闲置,浪费。 我想了一个办法,既满足了规范,又不失合理性,可以充分利用室内地下消防水池的水。有不完善的地方,请大家多提宝贵意见! 方法就是:在每个水泵接合器旁增设一个一个接头,接头单独与室内消防水池相连,
水泵接合器与消火栓的问题。
本人新手,刚做建给几个月,现碰到一个问题觉得比较奇怪,不知道大家都是怎么处理的。就本人做的几个仓库来说,因层高较大,均采用了ESFR喷头,根据计算流量达到了90L/S,按照规范,喷淋系统都应该设置水泵接合器,每个消防水泵接合器的流量按10~15L/S进行计算,由此可得出采用ESFR喷头的仓库最少需设置6个水泵接合器,接合器的数量便显得非常的可观;但本人看了很多图纸(包括本院和网上下载的图纸)都是把几个水泵接合器安装在同一个位置,但却只在接合器附近设置了一个消火栓,根据规范消防水泵接合器的流量是根据室外消火栓的流量来确定的,即它们之间存在一一对对应的关系,由此也产生了一个问题,当发生火灾时只有一个消火栓如何来保证喷淋系统的用水量呢?还请各位前辈指教。