请教:室外消火栓系统的设计
一个地方上的小区工程,相关信息如下1、小区面积>10万m2;2、市政为支状给水,且水源为地下水;水压>0.2Mpa3、小区建筑:多层、一类、二类高层;初步的消防设计思想:1、由于市政水源的缺陷,小区设消防水池,储存室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统。2、3套系统各自独立采用水泵供水。室内消火栓系统和喷淋系统采用常规的普通做法;室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。平时室外消防管网通过气压罐进行维持水量、水压,火灾时,通过气压罐或者启泵按钮来启动室外主泵。请大家给点意见!
室内 室外消火栓系统的疑问
最近接到一个厂区 其中厂房(这次设计)为二级丁类 室内消防用水量10L/S 室外15L/S 但是厂区内有已经建成一幢 6层办公楼 室内有消火栓系统 室外未设置室外消火栓 查建规 室外消防用水量20L/S 市政进水管只有一路 市政压力满足室内最不利消火栓压力按照建规 8.6.1 需要设置 消防水池 1.室外不设置室外消防管网及消火栓 只是在消防水池做取水口 能够满足150m的保护半径,设置消防泵房 室内消火栓用水由消防泵提供 2.室外设置消火栓 由市政进水管提供一路进水 消防水池做取水口 取水口附近做水泵接合器与室外消防管网连接。不做消防泵房 室内消火栓 系统有两条进水管与室外管网连接 市政压力满足最不利消火栓压力3.室外设置消火栓 泵房内 设置室内消防泵和室外消防泵4.室外设置消火栓 泵房内只设置室内消防泵 泵的流量为30L/S 对于1. 是否违反强条?建规8.1.2 规定民用建筑、厂房(仓库)。。。应设室外消火栓 对于2. 水泵接合器在着火时 可以利用消防