室内和室外消火栓系统问题
firewatershui
2006年08月14日 15:37:39
只看楼主

一上海地区工业建筑(厂区),室内消火栓的用水量为10L/S且需要增压,市政只有一路进水,,室外消火栓系统直接从市政一路接入在厂区形成环网,是否可行?根据上海水消防的规程,如何向此环网提供两条输水管?室内设消防水池,是否要考虑室外消防用水量?谢谢各位大侠!

一上海地区工业建筑(厂区),室内消火栓的用水量为10L/S且需要增压,市政只有一路进水,,室外消火栓系统直接从市政一路接入在厂区形成环网,是否可行?根据上海水消防的规程,如何向此环网提供两条输水管?室内设消防水池,是否要考虑室外消防用水量?谢谢各位大侠!
ah-wangjun
2006年08月14日 16:53:39
2楼
需要考虑室外水量,还要考虑水池取水口,水池保护半径。
回复
firewatershui
2006年08月14日 17:20:39
3楼
这种情况下又如何向此环网提供两路输水管呢?谢谢!
回复
ah-wangjun
2006年08月14日 17:32:19
4楼
两路水源的考虑是市政一路,水池一路,所以要求水池保护半径能够满足要求。
回复
firewatershui
2006年08月14日 17:41:33
5楼
明白了,非常感谢!只有一条市政给水管,在其上接出两路水进厂区,算不算两路进水?谢谢班主
回复
ah-wangjun
2006年08月14日 17:51:08
6楼
这条管子是环状的话,两根接水管中间加上阀门,多数是被认可的,但是你要是遇见死犟眼子,比如有人认为非要两个水厂之类的人,那你就没办法了。
回复
firewatershui
2006年08月14日 17:53:06
7楼
还有两个问题想问一下:
1.如果市政能够提供两路供水的话,消防水池是不是可以不包含室外消火栓的用水量?
2.室内有水喷雾系统,和喷淋系统合用泵,流量和扬程要考虑两个系统的最大值,那么消防水池是不是可以不考虑两者中流量小的系统?
再次感谢!
回复
firewatershui
2006年08月14日 18:06:16
8楼
不好意思,再问一个问题:
保护半径150米,是不是意思只要被保护的建筑物的一部分(比方说很大的一个厂区,很大的一个单体建筑)在这个半径里就可以了? 要保证取水口离所有的建筑物的外墙在40米以内好象难度也挺大!
麻烦你了!让你加班了!呵呵!
回复
lookfish1982
2006年08月14日 22:36:51
9楼



具有下列情况之一者应设消防水池:

一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;

二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。

如果两路供水且满足流量和压力的要求,应该可以不设消防水池了
回复
ah-wangjun
2006年08月15日 00:59:55
10楼


1、楼上的兄弟把规范贴出来了,应该没有问题了。
2、在民用建筑中.水喷雾灭火系统常用于保护燃油、燃气锅炉和柴油发电机房,以及日用油箱等部位,该系统与自动喷水灭火系统的关系值得研究,一则是水喷雾灭火系统与自动喷水灭火系统是否能同时作用,两者能否合用一供水系统,二则是水喷雾灭火系统的火灾延续时间的确定。
关于水喷雾火火系统与自动喷水灭火系统能否同时作用这一问题与系统的维护结构有关,如果水喷雾火火系统保护的房间或空间小于同时设置的自动喷水灭火系统作用面积,其系统设计用水量小于自动喷水灭火系统的设汁用水量,水喷雾灭火系统和自动喷水灭火系统可以共用一给水系统,但给水系统应能满足2个系统的供水要求,为保证系统不同时作用,水喷雾系统保护的房间或空间应采用耐火极限不小于2h的防火墙分隔开,其门应采用耐火极限为1.2 h的甲级防火门。
若水喷雾灭火系统保护的空间与自动喷水灭火系统保护的空间着火时能够相互蔓延,没有其它的分隔或借施,则2个系统应按同时作用考虑
如果水喷雾灭火系统保护的空间或房间大于同时设置的自动喷水灭火系统的作用面积,其系统设计用水量大于自动喷水灭火系统,可以合用一供水系统,亦可以分开,要看水源的供应清况如城市供水量、消防泵的洪水量和压力,以及能否满足2个系统的供水要求等来确定。其消防储水量的计算应根据两者是否能同时作用来考虑,同上,若不同时作用,取二者最大者作为消防储水量
关于水喷雾灭火系统保护燃油燃气锅炉房和柴油发电机房的火灾延续时间,一般考虑0.5 h即可
回复
ah-wangjun
2006年08月15日 01:05:49
11楼


是的,水池相当于一个消火栓,但是水量比15L/S要大,至于离接合器40米,可以考虑接合器设在泵房附近,不一定非要设在建筑边上的。
回复