本小区只有一路市政水。消防水池存室外消火栓水。设消防车取水口。现在做一套室外消火栓给水系统,问题 1、室外消火栓系统能不能接在室内消火栓系统管路上 2、消防车从室外消火栓取水,泵房电力系统故障。消防车就取不到水,是不是从市政管上开头进室外消火栓系统。 3
本小区只有一路市政水。消防水池存室外消火栓水。设消防车取水口。现在做一套室外消火栓给水系统,
问题 1、室外消火栓系统能不能接在室内消火栓系统管路上
2、消防车从室外消火栓取水,泵房电力系统故障。消防车就取不到水,
是不是从市政管上开头进室外消火栓系统。 3
2楼
回复
3楼
1、室外消火栓系统不能接在室内消火栓系统管路上
2、从市政管上开头进室外消火栓系统。因为室外消火栓是为消防车取水用的
回复
4楼
室外消火栓应从市政给水管道(小区低压供水管道)上开口。
回复
5楼
1、室外消火栓不能接在室内消火栓系统管路上
2、室外消火栓可设在小区低压供水管道(生活、消防合用管网)
3、因小区只有一路市政进水,仍要设置消防水池,消防水池的保护半径不应大于150m
回复
6楼
直接在室外给水管上设一个室外消火栓得了
回复
7楼
一路进水需要设置室外消火栓泵的,而且消防水池需要储存室外消防用水量。如果可以做消防车取水口,并且消防车取水口可以按规范规定保护全区的话,可以取消室外消火栓泵。另外室内消火栓和室外消火栓完全是两回事,不能把室外消火栓接到室内消火栓环网上的。
回复
8楼
好........................
回复
9楼
说的好呀!
回复
10楼
我看很多文章,消火栓水泵流量=室外栓+室内栓流量。
那为什么室外消火栓不能接在室内消火栓系统管路上呢。
小区采用变频泵供水,供水管比较小DN65。小区有30万平。室外消防水流量是20,低区供水也没有做做环网。
[
本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2011-3-21 23:00 编辑 ]
回复
11楼
5楼是正解。
当室内消火栓系统(泵和管道)考虑了室外消防的话,可以接室内系统,注意压力是否超,如果超压的话,须减压。
回复