消防给水及消火栓系统管网设计的一般要求和阀门设计的考点汇总 真题解析!
小蝌蚪找妈妈啊
2021年05月27日 11:34:22
只看楼主

消防水源至消防设施是由给水管道连通的,管道的设计是整个消防给水工程的重要环节,如有违反规定不合理之处,就会给消防灭火工作带来安全隐患甚至影响整套系统的使用寿命。今天就给大家做一下消防给水及消火栓系统中管网设计的一般要求和阀门设计的知识点汇总!

消防水源至消防设施是由给水管道连通的,管道的设计是整个消防给水工程的重要环节,如有违反规定不合理之处,就会给消防灭火工作带来安全隐患甚至影响整套系统的使用寿命。今天就给大家做一下消防给水及消火栓系统中管网设计的一般要求和阀门设计的知识点汇总!


管网设计的一般规定

一、当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定:    
1.设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网。    
2.接市政消火栓的环状给水管网的管径 不应小于DN150 ,枝状管网的管径 不宜小于DN200 。当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150。   
二、下列消防给水应采用环状给水管网:    
1.向两栋或两座及以上建筑供水时。   
2.向两种及以上水灭火系统供水时。  
3. 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时 。    
4.向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。
三、向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管 不应少于两条 ,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。
四、室外消防给水管网应符合下列规定:    
1.室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网。    
2.管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但 不应小于 DN100。  
3. 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。     
五、室内消防给水管网应符合下列规定:    
1. 室内消火栓系统管网应布置成环状 ,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s ,且室内消火栓不超过 10 个时,可布置成枝状(规范要求应布置成环状的除外参见第二点的1~4)。    
2.当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求。    
3.室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定; 室内消火栓竖管管径 应根据竖管 最低流量 经计算确定,但 不应小于DN100
六、室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:    
1 .室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根 。    
2 .每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门
七、室内消火栓给水管网 与自动喷水等其他水灭火系统的管网 分开 设置; 当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
八、消防给水管道的设计流速 不宜大于2.5m/s


管网中阀门的设计规定
一、消防给水系统的阀门选择应符合下列规定:    
1. 埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀。    
2.室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等。    
3.室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀。    
4.埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球墨铸铁阀门或不锈钢阀门。
二、消防给水系统管道的 最高点处宜设置自动排气阀
三、 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。
四、减压阀的设置应符合下列规定:
1.减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。   
2.减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4目/c㎡~5目/c㎡,过流面积不应小于管道截面积的4倍。    
3.过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍。    
4.过滤器前和减压阀后应设置控制阀门。    
5.减压阀后应设置压力试验排水阀。 
6.减压阀应设置流量检测测试接口或流量计。    
7.垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。    
8.比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装。    
9.减压阀和控制阀门宜有保护或锁定调节配件的装置。    
10.接减压阀的管段不应有气堵、气阻。
五、室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处 设置倒流防止器 。当消防给水系统采用有空气隔断的倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。
六、在寒冷、严寒地区,室外阀门井应采取防冻措施。
七、消防给水系统的室内外消火栓、阀门等设置位置,应设置永久性固定标识。


历年真题精选与解析

1

【2016年技术实务63】 下列关于消防给水设施的说法中,错误的是(    )。

A.消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量

B.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态

C.室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀后分开设置

D.室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个

点击空白处查看答案

C

【解析】消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且两台泵同时运行。消防泵的串联在流量不变时可增加扬程。消防泵的并联是通过两台和两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水。消防泵的并联主要在于增加流量,A选项正确;消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,B选项正确;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 8.1.7,室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置,C选项错误;根据8.1.4-3,消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个,D选项正确。本题答案为C。


学川教育丨精于此道以此为生

2

【2019年综合能力21】 某超高层建筑高度为230m,塔楼功能为酒店、办公,裙房为商业。对该建筑消防设施进行验收检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是(      )。

A.采用消防水泵转输水箱串联供水,转输水箱有效储水容积为50m3

B.比例式减压阀垂直安装,水流方向向下

C.塔楼酒店客房洒水喷头采用快速响应喷头

D.第三十层酒店大堂采用隐蔽型喷头

点击空白处查看答案

A

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  6.2.3-1,当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,A选项错误;根据8.3.4,比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装;垂直安装的减压阀,水流方向宜向下,B选项正确;根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017  6.1.7-3,超出消防水泵接合器供水高度的楼层宜采用快速响应洒水喷头,C选项正确;根据附录A,酒店的火灾危险等级为中危险级Ⅰ级;根据6.1.3-7,湿式系统不宜选用隐蔽式洒水喷头,确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所,D选项正确。本题答案为A。


学川教育 丨精于此道以此为生

3

【2020年综合能力53】某办公楼,建筑高度为50m,室外消火栓管道为环状管网,消防水池仅储存室内消防用水。对该建筑的消防水源及供水设施的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(   )。

A.室外消火栓管道只有1路与市政供水管道连接

B.高位水箱有效消防储水量为40m3

C.室内消火栓系统与自动喷水灭火系统合用消防水泵

D.消防水泵接合器与最近室外消火栓的距离为18m

点击空白处查看答案

A

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 8.1.3 向室外、室内环状消防给水 管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。 A选项错误;根据5.2.1-1,临时高压消防给水系统的高位消防水箱的 有效容积,二类高层公共建筑不应小于18 m3 ,B选项正确;8.1.7,室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置,C选项正确;根据5.4.7,水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m,D选项正确。本题答案为A。


学川教育 丨精于此道以此为生

免费打赏

相关推荐

APP内打开