做一套室外消火栓给水系统,关于其设置问题
yinhuixiayan2004
2011年03月20日 10:07:01
只看楼主

本小区只有一路市政水。消防水池存室外消火栓水。设消防车取水口。现在做一套室外消火栓给水系统,问题 1、室外消火栓系统能不能接在室内消火栓系统管路上 2、消防车从室外消火栓取水,泵房电力系统故障。消防车就取不到水,是不是从市政管上开头进室外消火栓系统。 3

本小区只有一路市政水。消防水池存室外消火栓水。设消防车取水口。现在做一套室外消火栓给水系统,
问题 1、室外消火栓系统能不能接在室内消火栓系统管路上
2、消防车从室外消火栓取水,泵房电力系统故障。消防车就取不到水, 是不是从市政管上开头进室外消火栓系统。 3
rht1822
2011年03月22日 08:42:38
12楼
补充:当室内消火栓系统兼顾室外消防的话,室内消防蓄水池应储存室外消防水量。
回复
yusisi
2011年03月24日 11:37:02
13楼
1、室外消火栓系统不能接在室内消火栓系统管路上
2、从市政管上开头进室外消火栓系统。因为室外消火栓是为消防车取水用的
回复
nana000610
2011年04月06日 20:56:50
14楼
多谢,学习了。
回复
nthuanghuang
2011年04月20日 08:52:59
15楼
是不是这样的,凡是室内外合用消防水池泵房的,室内外消火栓可以接在一路管上,这时取水口不设,若水池满足保护半径150米,消防水泵可不考虑室外消防水量,在水池上设取水口就行(消防水池需考虑室外消防用水量),这时室外消火栓也可以不设;若合用水池有困难,单设室外消防水池,如果满足150米要求,不设室外消火栓设取水口,不满足,要么设两个消防水池,要么设室外消防水泵和室外消火栓。总之,不管什么情况,建筑物要么被取水口保护,要么被室外消火栓保护,保护半径都是150米。我这样说对吗?
另外,我的问题是,两个消防水池,是总容积满足要求,还是各个容积都得满足要求呢?
回复
慈悲
2011年04月20日 16:25:28
16楼
楼上说的很乱,好好看6楼的回复吧,6楼是正解。
回复

相关推荐

APP内打开