四川项目允不允许 室外合用消火栓给水系统
黑侠007
黑侠007 Lv.13
2014年05月26日 09:54:46
只看楼主

本帖最后由 yq05234048 于 2014-5-26 12:58 编辑 四川的一个药厂项目,全厂是1-3F的厂房(均不大于24m),当地的市政给水不能保证2路干管取水。像这种,设置室内外消火栓系统时候,能不能室内外合并采用临时高压系统,设置消防水池储存室内外需要的足够的消防水量,设2台(1用1备)消火栓泵加压供水和一个屋顶水箱稳压,室外合用消火栓给水管网上设置室外消火栓,室内消火栓从室外合用消火栓给水管网上接出?

本帖最后由 yq05234048 于 2014-5-26 12:58 编辑

四川的一个药厂项目,全厂是1-3F的厂房(均不大于24m),当地的市政给水不能保证2路干管取水。像这种,设置室内外消火栓系统时候,能不能室内外合并采用临时高压系统,设置消防水池储存室内外需要的足够的消防水量,设2台(1用1备)消火栓泵加压供水和一个屋顶水箱稳压,室外合用消火栓给水管网上设置室外消火栓,室内消火栓从室外合用消火栓给水管网上接出?

这种情况在重庆好像是允许的很多设计院都这么做。不知道群里有没有四川的水友,或者在四川做过此类项目的水友,能不能指点下,当地消防局允不允许这么做?
如果不可以,是不是非要分开设置室内、外消火栓给水管网系统?还是采取其他的措施?

附件一个简图!
71426587f70613d89098.pdf
47.2 KB
立即下载
jing20135
2014年05月27日 09:52:00
2楼
如果图纸消防部分已经审核过了,没提出什么疑义的话,可以采用。
回复
黑侠007
2014年05月27日 17:32:35
3楼
zhouyuefei 发表于 2014-5-27 09:52 如果图纸消防部分已经审核过了,没提出什么疑义的话,可以采用。就是还在做方案和准备初设阶段,没报审。想请教一下各位同仁,问问意见,以免给下一步设计和其他专业带来修改的麻烦。
回复
王农勤
2014年05月27日 17:36:09
4楼
关键是当地消防部门能否同意这样做。
回复
yuxiaoming2008
2014年05月27日 21:43:18
5楼
四川消防比较严格、建议室外消防用水量还是设置水池储存吧
回复
jing20135
2014年05月28日 08:08:34
6楼
yq05234048 发表于 2014-5-27 17:32 就是还在做方案和准备初设阶段,没报审。想请教一下各位同仁,问问意见,以免给下一步设计和其他专业带来 …因为我一直在北京施工管理,没接触过四川项目。但是有一点是肯定,室内消火栓合用室外消防环管,这个在北京没接触过。你再问问四川的同行吧。
回复
白天要觉觉
2014年05月28日 08:59:16
7楼
四川不知道。如地方规范没有禁止,室内外消防栓可都采用临时高压给水系统。合用管网时,室外环网要考虑室内外消防用水量,水量比较大,消防泵流量也较大。
回复
xiaorenqiu
2014年05月28日 09:13:07
8楼
最好还是分开设置,你室内外消火栓所需压力本来就不一样,没必要共用,而且你园区给水管网本来就要成环,直接在上面设置室外消火栓就行了嘛
回复
yghglg
2014年05月28日 10:27:05
9楼
可以,很好啊
回复
fabia01
2014年05月28日 23:31:36
10楼
没有问题,临时高压。
不过,这种做法很少,又是外地项目,建议有条件和消防队沟通下,看他们是否认可。
回复
fabia01
2014年05月28日 23:32:43
11楼
xiaorenqiu 发表于 2014-5-28 09:13 最好还是分开设置,你室内外消火栓所需压力本来就不一样,没必要共用,而且你园区给水管网本来就要成环,直 …室内外压力是不一样,但是差不了几米。
回复

相关推荐

APP内打开