2014年05月26日 09:54:46
只看楼主

本帖最后由 yq05234048 于 2014-5-26 12:58 编辑 四川的一个药厂项目,全厂是1-3F的厂房(均不大于24m),当地的市政给水不能保证2路干管取水。像这种,设置室内外消火栓系统时候,能不能室内外合并采用临时高压系统,设置消防水池储存室内外需要的足够的消防水量,设2台(1用1备)消火栓泵加压供水和一个屋顶水箱稳压,室外合用消火栓给水管网上设置室外消火栓,室内消火栓从室外合用消火栓给水管网上接出?

本帖最后由 yq05234048 于 2014-5-26 12:58 编辑

四川的一个药厂项目,全厂是1-3F的厂房(均不大于24m),当地的市政给水不能保证2路干管取水。像这种,设置室内外消火栓系统时候,能不能室内外合并采用临时高压系统,设置消防水池储存室内外需要的足够的消防水量,设2台(1用1备)消火栓泵加压供水和一个屋顶水箱稳压,室外合用消火栓给水管网上设置室外消火栓,室内消火栓从室外合用消火栓给水管网上接出?

这种情况在重庆好像是允许的很多设计院都这么做。不知道群里有没有四川的水友,或者在四川做过此类项目的水友,能不能指点下,当地消防局允不允许这么做?
如果不可以,是不是非要分开设置室内、外消火栓给水管网系统?还是采取其他的措施?

附件一个简图!
71426587f70613d89098.pdf
47.2 KB
立即下载
免费打赏
尼亚
2014年05月29日 09:01:49
12楼
其实四川很多地方都很难保证环网有两个不同水源的进水口。所以室外栓本身保证压力和水量就行了,实在不能满足这两样,就要设临时高压系统,可以单独水池单独增压设备,也可以和室内合用。
回复
shibushi1983
2014年05月29日 20:19:38
13楼
没问题,以前都这么弄过。
回复
小小菲菲
2014年06月03日 11:22:36
14楼
路过,看看学习学习
回复
trioust
2014年06月04日 09:11:28
15楼
:):):):):)
回复
水者
2014年06月05日 10:25:13
17楼
可以,,注意水池水泵大小
回复
xwjie
2014年06月05日 16:57:23
18楼
可以合用,室外叫稳高压,室内叫临时高压,水池和水泵必须满足室内外消防时的流量和压力
回复
pegion
2014年06月05日 17:59:58
19楼
做过泸州、成都的项目,室外消防与室内消防不能合用,而且四川省地方规定:消防泵房服务范围不大于50万建筑平米,总建筑面积大于50万平米时,需按每处消防泵房服务面积不大于50万分别独立设置。
回复
moonrocked
2016年05月09日 11:02:31
20楼
1、室内室外系统合用是没有任何问题的。法不禁止即可为。当室外为临高时水规6.1.6还是鼓励合用的。
2、水池容积这个没有争议,室内外合用或者分开,均按设计形式走就是了,合用就按合用来算,分开就按分开来算。
3、四川我接触的工业设计消防多数是按室内外合用,按临时高压做的。我设计的项目均按室内外合用系统,消防水池在有条件的情况下按一次灭火最大消防水量来定,并且设高位水箱及稳压装置。
4、至今未有因为室内外合用消防系统而通不过的事情发生。
回复
ts504
2016年05月10日 10:40:33
21楼
看看学习下!!!!
回复
qhwsjy01
2016年05月10日 11:05:08
22楼
GB50974-2014/6.1.6,但此条有缺陷,消防车取室外消火栓水通过水泵接合器供水,会出现短路循环......