新消规,室外消火栓采用临时高压系统时,消防水泵扬程如何选取?是满足新消规7.2.8条,平时不小于0.14MPA,火灾不小于0.1MPA。还是要满足建筑最高处灭火要求?新消规7.2.8条是否仅针对低压系统。如果要满足建筑最高处灭火要求,新消规也没有关于室外消火栓充实水柱或临时高压时栓口动压要求,如何能计算啊。以前的建规是要求:8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;

新消规,室外消火栓采用临时高压系统时,消防水泵扬程如何选取?
是满足新消规7.2.8条,平时不小于0.14MPA,火灾不小于0.1MPA。还是要满足建筑最高处灭火要求?
新消规7.2.8条是否仅针对低压系统。
如果要满足建筑最高处灭火要求,新消规也没有关于室外消火栓充实水柱或临时高压时栓口动压要求,如何能计算啊。
以前的建规是要求:
8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;

指教指教



免费打赏
lesehan
2014年12月03日 19:56:09
2楼
7.2.8应该是指低压制。规范没说室外高压和临时高压怎么计算,那就做低压制好了。
回复
huh9009
2014年12月03日 23:42:18
3楼


不是所有情况都满足做低压制的。
回复
版专攻
2014年12月04日 08:46:40
4楼
黄晓家讲课的时候,说到可以室内外合用管网,室外可以很高,但是没说独立的时候,个人以为,采用低压,满足消防车取水的和规范规定的低压系统即可。
回复
huh9009
2014年12月04日 09:07:05
5楼
版专攻 发表于 2014-12-4 08:46 黄晓家讲课的时候,说到可以室内外合用管网,室外可以很高,但是没说独立的时候,个人以为,采用低压,满足 …是的,感觉这个没说清,之前大多数人设室外泵时,仍然按低压保证。江苏以前确有规定,可以按满足低压选泵。感觉新消规想把东西都说全,并又不想说的太明白。
回复
02072116
2014年12月04日 13:48:02
6楼
高压制室外消火栓系统,那是不是可以不用消火栓了?
回复
我是小l
2014年12月04日 14:18:37
7楼
新规8.2.2说低压消防给水系统压力不应该小于0.6mpa
回复
haoqfn1971
2014年12月04日 20:05:35
8楼
新消规8.2.2条0.60MPa的工作压力是对系统组件的产品公称压力提要求。个人认为,消防水泵扬程满足最不利点消火栓处消防车加水就行了。这样也等同于市政供水的要求,没有必要太高的压力,规范也没有要求。工艺装置区除外。
回复
太阳当空照
2015年01月22日 11:09:26
9楼
版专攻 发表于 2014-12-4 08:46 黄晓家讲课的时候,说到可以室内外合用管网,室外可以很高,但是没说独立的时候,个人以为,采用低压,满足 …低压消防系统应该就是指市政供水吧。 独立设置的室外消火栓系统按道理说不能算做低压系统吧,还有一个问题室内外合用的时候 室外消火栓 管道压力超过0.5或者 0.7也是可以的吗 需要减压吗?
回复
版专攻
2015年01月22日 11:34:23
10楼
太阳当空照 发表于 2015-1-22 11:09 低压消防系统应该就是指市政供水吧。 独立设置的室外消火栓系统按道理说不能算做低压系统吧,还有一个问 …对的,你理解的低压系统应该是对的,室外消火栓系统没有说要减压
回复
太阳当空照
2015年01月22日 12:21:51
11楼
太阳当空照 发表于 2015-1-22 11:09 低压消防系统应该就是指市政供水吧。 独立设置的室外消火栓系统按道理说不能算做低压系统吧,还有一个问 …那请问 你们设计的时候如果是做的独立室外消火栓系统 这个压力应该怎么定值呢 既然不算低压系统就不能按照那个低压的标准确定了啊