水源: 自备井 4层教学楼(15.6m,所需压力0.35MPa) 室内外消防系统能否共用一组消防泵?室内15L/S,室外20L/S。 如果可以,那么消防泵的流量如何确定?20L/S还是35L/S急急急,谢谢啦

水源: 自备井 4层教学楼(15.6m,所需压力0.35MPa) 室内外消防系统能否共用一组消防泵?
室内15L/S,室外20L/S。 如果可以,那么消防泵的流量如何确定?20L/S还是35L/S
急急急,谢谢啦
免费打赏
eric.longer
2014年07月01日 14:55:47
2楼
我做过室内外合用消防泵的 流量是室内外水量之和。
后来也做过水泵分开的,室外消防系统没有稳压的了,不知道行不行
刚做过一个水池带消防车吸水管的,没做室外泵。
回复
waiting119
2014年07月01日 15:44:02
3楼
水源: 自备井 4层教学楼(15.6m,所需压力0.35MPa) 室内外消防系统能否共用一组消防泵?
室内15L/S,室外20L/S。 如果可以,那么消防泵的流量如何确定?20L/S还是35L/S

可以合用。压力按室内的选取,流量35L/S。
回复
ws_mao
2014年07月01日 16:30:50
4楼
可以,工厂消防水设计中通常是合的
回复
wxj0318
2014年07月01日 16:48:12
5楼
室外消火栓可以与市政自来水共用啊
回复
lxw19871128
2014年07月01日 17:27:19
6楼
谢啦,合用了
回复
一生为水
2014年07月01日 22:49:21
7楼
完全可以是合用的。。。。。。。。。。。
回复
云飘飘
2014年07月02日 06:44:20
8楼
可以共用,流量为室内外之和,不过你这个是四层建筑,扬程需要很大。
回复
水将
2014年07月02日 20:25:11
9楼
合 流量之和
回复
冷不归
2014年07月03日 11:29:56
10楼
可以合用,35L/S,但是又条件的话,最好分开设。
回复
syx988
2014年07月03日 16:24:11
11楼
不知道学校园区大不大?如果能在消防水池的保护范围内,仅做室内消火栓供水系统即可,消防水池要储备室内外消防水量。