室外消防和室内消火栓系统能否共用一组消防泵,急急急
lxw19871128
2014年07月01日 14:25:04
只看楼主

水源: 自备井 4层教学楼(15.6m,所需压力0.35MPa) 室内外消防系统能否共用一组消防泵?室内15L/S,室外20L/S。 如果可以,那么消防泵的流量如何确定?20L/S还是35L/S急急急,谢谢啦

水源: 自备井 4层教学楼(15.6m,所需压力0.35MPa) 室内外消防系统能否共用一组消防泵?
室内15L/S,室外20L/S。 如果可以,那么消防泵的流量如何确定?20L/S还是35L/S
急急急,谢谢啦
免费打赏
xmf777999
2014年07月04日 02:47:07
12楼
可以合用流量是室内外流量总和有可以室外栓由深井泵供给
回复
心平气和1118
2014年07月04日 08:26:14
13楼

可以,工厂消防水设计中通常是合的
回复
小草瑜
2014年07月04日 08:37:56
14楼
可以合用,水量叠加
回复
低调人生
2014年07月04日 10:40:24
15楼
当室外直供水压不足时,可采用。
回复
yinhuixiayan2004
2014年07月05日 10:33:21
16楼
你这样的情况可以合用。
回复
huangsuihua
2014年07月06日 10:43:16
17楼


自备井的水源,合用没问题,但室内消防系统压力0.35MPa低了点,请仔细核算。
回复
非诗
2015年07月28日 09:45:48
18楼
合用。。。
回复
lichangan1000
2015年07月28日 10:42:33
19楼
不仅可以合用,而且优先选择这一方案。消规6.1.6
回复
huzmin
2015年08月02日 18:16:36
20楼
可以合用,室外消火栓也可以与市政自来水共用啊
回复
basketballhua
2015年11月23日 11:33:54
21楼
学习下 ,谢谢!
回复