室外消防和室内消火栓系统能否共用一组消防泵,急急急
lxw19871128
2014年07月01日 14:25:04
只看楼主

水源: 自备井 4层教学楼(15.6m,所需压力0.35MPa) 室内外消防系统能否共用一组消防泵?室内15L/S,室外20L/S。 如果可以,那么消防泵的流量如何确定?20L/S还是35L/S急急急,谢谢啦

水源: 自备井 4层教学楼(15.6m,所需压力0.35MPa) 室内外消防系统能否共用一组消防泵?
室内15L/S,室外20L/S。 如果可以,那么消防泵的流量如何确定?20L/S还是35L/S
急急急,谢谢啦
dzjie1126
2016年07月07日 17:10:53
22楼
学习了。。。。。。。。。。。
回复
听歌小王子
2016年07月07日 20:16:46
23楼
非常不错的资料,谢谢楼主。
回复
cysd118
2016年07月08日 08:13:36
24楼
可以合用,系统简单,操作方便,这种多层建筑推荐合用
回复
一笑成空
2016年07月13日 16:38:10
25楼
谢谢!! 学习了!!!
回复
刘子寒
2016年10月19日 15:20:23
26楼
学习了。。。。。
回复
老朱a
2016年10月20日 13:45:07
27楼
可以的,这么用过
回复
famelaifu
2017年10月27日 16:11:10
28楼
室外消火栓管道,在泵房内设减压阀组接出去。尽量保证减压阀组阀后压力与市政压力平衡。
回复
chinalxb
2019年05月04日 19:21:47
29楼
进来学习学习
回复
静心求索
2019年05月05日 09:53:15
30楼
压力要是在05.0Mpa以下,可以合用,过高就不好了!尤其是室外消火栓给水压力。
回复