刚看过<<给水排水>>杂志2007年第8期中的<<广州白云国际会议中心消防设计>>这篇文章该工程设计有室外消火栓水泵我个人觉得室外消火栓可以只设水池和取水口,火灾时由消防车加压即可不知各位大侠有何高见,发表一下看法吧.

刚看过<<给水排水>>杂志2007年第8期中的<<广州白云国际会议中心消防设计>>这篇文章
该工程设计有室外消火栓水泵
我个人觉得室外消火栓可以只设水池和取水口,火灾时由消防车加压即可
不知各位大侠有何高见,发表一下看法吧.
免费打赏
jjplj
2007年09月11日 08:56:49
2楼
回去看看规范再说吧
回复
风水大师
2007年09月12日 16:28:30
3楼
个人认为可以不设泵,设取水口
回复
chinaren
2008年08月31日 20:15:56
4楼
我刚看了一个问需要减压的么?又看了一个需要增压的么?
回复
马由
2008年08月31日 21:09:52
5楼
视乎室外栓的给水方式。
如果是接市政水,市政管网有压力,当然是不用设的。
但如果是由自备水源供水,为了满足规范的0.1Mpa压力要求,则必须设置增压系统。
回复
f_jg2003
2008年09月02日 12:18:30
6楼
没有看到工程资料不好说。
如果设了室外消火栓泵那就是说市政管网供给室外消火栓是不行的,水池贮存了室外消防用水。
按楼主的想法,通过消防水池设取水口的方法,这种方法要满足规范水池保护半径不大于150米,即然本工程设了室外消火栓泵,大概本工程占地比较大,水池可能保护不了这么大面积,不知楼主能否提供建筑资料?