小区一路进水,室外消火栓系统如何设计。
cming227
cming227 Lv.3
2008年08月04日 10:31:02
只看楼主

住宅小区室外消防用水20L/s,无室内消火栓。室外消火栓系统应该怎样设计:1.设置室外消防水池,室外消火栓设置在支状给水管网?2.不设置室外消防水池,小区给水管网布置成环状,由一路进水向小区环状管网供水。其实现实中就是2路进水,也不能保证这2路进水引自不同的市政给水管段。同样的问题也出现在小区或者厂区的单体消防,单体消防要求2路进水时,又有多少人能做到2路进水引自不同的消防管段呢!往往是室外消防管路维修时,2条进水管路都得停止使用。难到是为了满足要求在室外管网上加大量的分隔阀?不知道同行都是怎么做的。

住宅小区室外消防用水20L/s,无室内消火栓。室外消火栓系统应该怎样设计:
1.设置室外消防水池,室外消火栓设置在支状给水管网?
2.不设置室外消防水池,小区给水管网布置成环状,由一路进水向小区环状管网供水。

曾经做一个外资项目,老外就是不明白什么要2路进水。因为他们国家都是一路进水的~

请大家指教一下,谢谢~

[ 本帖最后由 cming227 于 2008-8-4 10:44 编辑 ]
免费打赏
cming227
2008年08月04日 10:39:44
2楼
小区一路进水,室外消火栓系统如何设计。
回复
whcyu
2008年08月04日 14:52:29
3楼
这是规范的问题,编规范的自欺欺人
回复
whcyu
2008年08月04日 14:55:47
4楼
对此规范和现实矛盾太大,一般审查的都回避这个问题。作设计的可以画两路进水,施工的时候由施工队自己去接好了,也就是说图可以画个假的。没人会提出这个问题,因为谁也解决不了这个矛盾。
回复
hxhlyh
2008年08月04日 16:17:10
5楼
“其实现实中就是2路进水,也不能保证这2路进水引自不同的市政给水管段。”。。。。。。
规范很清楚,即使市政供水为枝状,你从该枝状管网引两条进水管也可以!!建规8.6.1条第2款是可选项!!
回复
qqhaichao
2008年08月05日 14:05:28
6楼
""经做一个外资项目,老外就是不明白什么要2路进水。因为他们国家都是一路进水的~""
关于设置高位水箱,老外也是不明白
回复
chenxinbao881111
2008年08月05日 17:00:37
7楼
郁闷啊郁闷啊有谁能讲一下单路供水可不可以啊
回复
2002-ytf
2008年08月05日 18:33:14
8楼
5#说得对,但自来水公司会同意加分隔阀门吗?

[ 本帖最后由 2002-ytf 于 2008-8-5 18:48 编辑 ]
回复
limeng327@co163
2008年08月06日 06:41:18
9楼
只设消防水池,按保护半径该设几个就几个,水池设消防取水口,
室外管网和消火栓都可以免了
回复