请教室外消火栓系统的问题?
plf200
plf200 Lv.3
2007年12月19日 03:37:52
只看楼主

如果市政管网无法满足两路入口的要求或消防水量的要求,就要设置消防水池和室外消火栓水泵,这时室外消火栓水泵出水管如何设置?1、分两路出泵房在小区形成独立的环路并设置消火栓吗?2、分两路出泵房接入小区生活给水环网,在环网上设置消火栓吗?如何避免消防水泵加压后进入生活给水管道?3、如果不用泵,只设取水口的方式,取水口距水池的最远距离可多大?是否还要在生活给水环网上设消火栓?4、如果还要设置室内消火栓,是否室内、室外消火栓泵可以合用?

如果市政管网无法满足两路入口的要求或消防水量的要求,就要设置消防水池和室外消火栓水泵,这时室外消火栓水泵出水管如何设置?
1、分两路出泵房在小区形成独立的环路并设置消火栓吗?
2、分两路出泵房接入小区生活给水环网,在环网上设置消火栓吗?如何避免消防水泵加压后进入生活给水管道?
3、如果不用泵,只设取水口的方式,取水口距水池的最远距离可多大?是否还要在生活给水环网上设消火栓?
4、如果还要设置室内消火栓,是否室内、室外消火栓泵可以合用?
谢谢大家了。
免费打赏
lixy5618
2007年12月19日 11:03:30
2楼
我刚做了一个这样的工程
1.水泵房出来的消防给水管在区内成环.2.市政给水管与消防环管连接,加防污到流止回阀.3.区内生活管消防管分开设置
4/如果是多层室内外消防系统可以合用消防泵.因为室外给水管网的压力不能太高.
回复
lesehan
2007年12月19日 12:44:16
3楼
我一般都按第一种设置,分两路出泵房在小区形成独立的环路并设置消火栓。室外消防水量为15L/S的话,消火栓从生活给水管接就行,可枝状设置。
回复
plf200
2007年12月19日 13:55:40
4楼
室外消火栓加压系统和生活给水环网合用可靠性好了,但不好处理消防水进入生活管网的问题,在总入口设倒流防止器只能保证市政不受影响,而直接从合用环网上分出来的生活引入管没法处理避免污染问题。
因此我认为室外消火栓加压系统应自成环网和生活环网分开,不过可以在某处用管道连通,在此连通管上设倒流防止器。大家认为如何?
回复