水泵结合器与室外消火栓
xiaojidong26
xiaojidong26 Lv.11
2003年03月14日 09:22:21
只看楼主

某建筑设了两个水泵结合器 15L/S 请问室外消火栓要设几个 是不是根据保护半径 和锯结合器距离设置?还有泵房的出水流量要不要包括室外流量,如果要该怎么考虑呢?本人是个新手 请大家多多关心一下 谢谢!

某建筑设了两个水泵结合器 15L/S 请问室外消火栓要设几个 是不是根据保护半径 和锯结合器距离设置?还有泵房的出水流量要不要包括室外流量,如果要该怎么考虑呢?本人是个新手 请大家多多关心一下 谢谢!
免费打赏
hit337
2003年03月21日 02:36:57
2楼
“水姐”说话果然历害!
回复
sw-water
2003年03月21日 09:10:02
3楼
人家都说是新手了别吓唬人家啊
室外栓的数量根据室外用水量经计算决定,每个栓用水量10-15L/S,你这个至少要两个以上室外栓,将来着火的时候每个水泵结合器对应一个室外栓,结合器和室外栓距离15-40m
至于泵房出水流量我就看不明白你的意思了
回复
firewater
2003年03月21日 09:17:33
4楼
还是先看看规范和设计手册再来问吧