请教各位前辈:在工程外设的水泵结合器距建筑物多少米最合适?(建筑物外墙距路沿石约1.5m,路宽7m)
请教各位前辈:在工程外设的水泵结合器距建筑物多少米最合适?(建筑物外墙距路沿石约1.5m,路宽7m)
2楼
水泵结合器的应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m
回复
3楼
谢谢楼上的
水泵结合器及配套的室外消火栓距地下室出入口不宜小于5m;(只是建筑外墙)水泵结合器设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m即可,是这样理解的吧
回复
4楼
在满足距室外消火栓、消防水池15-40m前提下,室外水泵接合器距建筑物外墙多远合适?
回复