水泵结合器的工作原理是这么样的?
xingen2000
xingen2000 Lv.3
2007年04月14日 22:33:13
只看楼主

学了这么多年的给排水,现在还没弄懂水泵结合器的工作原理呢,当消防车向水泵结合器供水时,消防管是和市政给水管直接连通的……请高手指教!

学了这么多年的给排水,现在还没弄懂水泵结合器的工作原理呢,当消防车向水泵结合器供水时,消防管是和市政给水管直接连通的……
请高手指教!
yanglan
2007年04月15日 11:07:14
2楼
所以说水泵接合器的与室内管网的连接点尽量远离进水点(泵的出水管与室内管网的连接点)

以前也没有看懂这句话,现在想想,应该就是这样的吧
回复
胡子渣
2007年04月15日 14:48:14
3楼
消防车通过市政(或室外)消火栓或者室外消防水池取水,向这个建筑物的消防系统增压增量的点就是通过水泵结合器来的!
回复
xingen2000
2007年04月15日 17:00:26
4楼
可能要等以后去施工现场去看了才会很明白了。
回复
ren65124385
2007年04月15日 20:14:53
5楼
简直荒唐 一个做水设的居然不知道水泵结合器原理~~~~~~~~~~
哈哈 适当批评一哈子
回复
waj
2007年04月16日 10:58:49
6楼
水泵结合器简单的说是外部向内部消防系统供水的接口,也就是说当室内消防系统出现缺水,断电等无法预料的特殊情况时,只要管网还正常。消防队员就可以通过这个接口,向室内消防系统输送满足要求的水量和水压,供灭火用。
回复
wanr-8211
2007年04月16日 12:56:21
7楼
哈哈
回复
hdh6709
2007年04月16日 14:13:47
8楼

同意啊!!!简单说是这样的!!当然还可以取水了!!
回复
云飘飘
2007年04月16日 18:16:54
9楼
非常同意:消防车通过市政(或室外)消火栓或者室外消防水池取水,向这个建筑物的消防系统增压增量的点就是通过水泵结合器来的!
回复
xingen2000
2007年04月16日 21:09:09
10楼
现在明白了一些了,
可是市政管网是和消防管连通的,当消防车向消防管供水时,水不会流向市政给水管?
回复
zhangfanghong534
2007年04月17日 08:44:58
11楼
消防车要通过市政(或室外)消火栓或者室外消防水池取水,向建筑物的消防系统增压增量的点就是通过水泵结合器来的
回复