关于自喷系统的水泵结合器
jjplj
jjplj Lv.7
2007年04月13日 15:20:20
只看楼主

自喷规范上说系统应设水泵结合器,当水泵结合器不能满足最不利作用面积流量和压力时应增压,那接力水箱怎么确定大小,高于水泵结合器的部分规范规定用快速响应喷头,都有增压措施了还有必要用快速响应吗?

自喷规范上说系统应设水泵结合器,当水泵结合器不能满足最不利作用面积流量和压力时应增压,那接力水箱怎么确定大小,高于水泵结合器的部分规范规定用快速响应喷头,都有增压措施了还有必要用快速响应吗?
yanglan
2007年04月15日 16:24:06
2楼
个人认为:
接力泵5min的量。或者更小2min

规范上也没有说,
考虑到实际操作,保证接力泵几分钟的量就可以了吧
回复