关于消火栓系统的水泵结合器问题有几点不明白,望高手指教。我的理解如下,望指正水泵结合器的作用是在水量和水压不足时补充水量和水压,喷淋系统如果出现水量水压不足时可以从室外消火栓吸水打倒水泵结合器补充水量水压。消火栓系统的水泵结合器和室外消火栓以及消火栓室内管网是在一起联着的,如果出现水量和水压不足的话,从室外消火栓吸水的话,打到水泵结合器里,那就相当于同一管网吸水,又打到同一管网中,那就没什么作用了。如果每单栋建筑的室内消火栓管网的进水管设止回阀的话,每栋建筑设水泵结合器与室内管网相连就没有什么问题。但好像没有设止回阀的那只能从消防水池吸水了,可如果这样的话,一个特别大的小区最远的地方到水池很远的,那在消防水池附近设几个水泵结合器(水量按最不利点算),而每栋设的话相当于浪费不知道对不对?

关于消火栓系统的水泵结合器问题有几点不明白,望高手指教。
我的理解如下,望指正
水泵结合器的作用是在水量和水压不足时补充水量和水压,喷淋系统如果出现水量水压不足时可以从室外消火栓吸水打倒水泵结合器补充水量水压。
2006年09月19日 17:40:14
2楼
前一部分是对的,后边部分理解有误,其实每个室内消防管道的进口都设置有倒流污染防止器,其目的有两个,防止水压波动时消防管道内的浑浊水进入给水管道系统,造成给水管网的二次污染
同时可以防止消防管道的水倒流,室内消防系统其实是和室外给水系统分开的,原来都是设置的截止阀后来规范规定设置倒流污染防止器。只有这样水泵结合器才能充分的发挥作用。
回复
sorry222
2006年09月19日 17:52:48
3楼
楼上说的有道理
当室内是一个系统时,多个高层的接合器可以是共用的。
当室内和室外合用的时候,止回阀是必须得上的,水泵接合器最好按每栋楼分别设置。
回复
小小法师
2006年09月20日 11:10:27
4楼
室内外消防系统应是分开设的,怎么可能共用水泵结合器呢?没明白楼主的意思。
回复
jjplj
2006年09月20日 12:51:10
5楼
谢谢了,这下明白了,我以前没做过这类的,只做生产厂区的消防,厂房一般都两三层,所以消火栓系统不用设水泵结合器,室内消火栓系统引入管就没必要设倒流防止器了。