关于高速公路隧道消防水泵结合器设置
fzl197428
fzl197428 Lv.2
2007年06月12日 09:10:51
只看楼主

我们在搞一个公路隧道消防施工,前期设计洞中没有水泵结合器,后期消防局检查时说要增设水泵结合器,根据水泵结合器的工作性质,个人认为,隧道口无任何水源,增设此水泵结合器,只能是个摆设,消防车的水量也无法供应隧道内消防用,不知此观点正确与否,请各位高手赐教

我们在搞一个公路隧道消防施工,前期设计洞中没有水泵结合器,后期消防局检查时说要增设水泵结合器,根据水泵结合器的工作性质,个人认为,隧道口无任何水源,增设此水泵结合器,只能是个摆设,消防车的水量也无法供应隧道内消防用,不知此观点正确与否,请各位高手赐教
免费打赏
ley
2007年06月17日 12:26:36
2楼
洞内设水泵结合器不妥,应设在洞外,我们福建洞内都不设,规范没要求(公路隧道交通工程设计规范).
回复
owens
2007年06月17日 16:27:44
3楼
高速公路隧道是否要设置,由于手上没有《公路隧道交通工程设计规范》不清楚。城市交通隧道是要求在洞口外设水泵接合器及室外消火栓的。
回复

相关推荐

APP内打开