水泵结合器的阀门安装问题
raypan
raypan Lv.7
2006年07月25日 10:05:37
只看楼主

根据图集S203上的SQS-c型的安装方式,在安全阀门前设置了止回阀,该做法是否与建筑给排水设计规范上的3.4.12条的规定:安全阀阀前不得设置阀门,泄压口应连接管道将泄压水(汽)引至安全地点排放。相冲突?为什么安全阀前不能设阀门?这个怎么理解?

根据图集S203上的SQS-c型的安装方式,在安全阀门前设置了止回阀,该做法是否与建筑给排水设计规范上的3.4.12条的规定:安全阀阀前不得设置阀门,泄压口应连接管道将泄压水(汽)引至安全地点排放。
相冲突?为什么安全阀前不能设阀门?这个怎么理解?
raypan
2006年07月25日 10:06:29
2楼
自己先顶个。。
回复
raypan
2006年07月28日 09:04:58
3楼
难道是问题太幼稚,没有人回答?有人吗?
回复
ah-wangjun
2006年07月28日 14:12:51
4楼
安全阀前面设置阀门,可能会造成误关,这样安全阀就不起作用了,是事故隐患,故此有规定,但是止回阀不会出现上述的情况,所以没有冲突。
回复
raypan
2006年07月29日 08:38:59
5楼
非常谢谢老王的解答。。
回复
lv1981
2006年08月14日 10:39:14
6楼
你是不是没看清楚啊
水泵结合器前面是无论如何也不会有安全阀的,应该是个安全止回阀吧
:)
回复
windwindy
2006年08月14日 19:45:08
7楼
有安全阀的,不过现在都是组合式的了
回复