该小区,设有生活给水管,室外消防给水管,室内消火栓.水泵接合器(区域性的)连接在室外消防给水管网上。问题:室外消火栓是连在室外消防给水管上,还是在生活给水管.请解惑!!

该小区,设有生活给水管,室外消防给水管,室内消火栓.水泵接合器(区域性的)连接在室外消防给水管网上。
问题:室外消火栓是连在室外消防给水管上,还是在生活给水管.
请解惑!!
阿德
2006年06月01日 09:02:30
2楼
我的理解室外消火栓是连在室外消防给水管上,
水泵接合器(区域性的)连接在室内消防给水管网上
回复
yhf5380
2006年07月02日 17:14:44
3楼
室外消火栓当然接在室外消防给水管上,不过,很多时候室外消防给水与生活给水合用一套管道系统。
我的理解跟2楼一样。
但是如果室内消火栓连接到室外消火栓给水系统上,还有必要设水泵接合器吗?
回复
北极冰点
2006年07月03日 16:30:29
4楼
水泵接合器的作用就是消防贮水量用完后,通过它消防车可以把水打入室内消防管网,所以水泵接合器必须接在室内消防系统上
回复
风雪归柴门
2006年07月04日 00:17:35
5楼
若室外给水管网流量够,可接在室外给水管网上。
回复
lixiaohan306458
2006年07月04日 22:44:19
6楼
水泵接合器必须接在室内消防系统
回复
dabingonline@co163
2006年07月05日 22:02:33
7楼
水泵接合器肯定要接在消防管网上,但是楼主说的水泵接合器是区域性的,是不是应该接在小区消防泵房的出水管上,泵的出水阀门之后.