专家问题:室外消火栓及水泵接合器
黄cyzf
黄cyzf Lv.7
2007年12月02日 21:17:16
只看楼主

有人说,流量上DN150的靠15L/S,DN100的靠10L/S,有人说,和流量无关,仅接口配置不同,使用场合不一样,有清楚知道的专家么?明确一下!

有人说,流量上DN150的靠15L/S,DN100的靠10L/S,有人说,和流量无关,仅接口配置不同,使用场合不一样,有清楚知道的专家么?明确一下!
免费打赏
d169792645
2007年12月02日 21:58:05
2楼
看不懂问题是什么意思?
回复
kited
2007年12月03日 18:39:26
3楼
使用场合不一样把
回复
黄cyzf
2007年12月03日 21:44:18
4楼
室外消火栓及水泵接合器DN150的和DN100的有何不同之处?有人说,流量上DN150的靠15L/S,DN100的靠10L/S,有人说,和流量无关,仅接口配置不同,使用场合不一样,有清楚知道的专家么?
回复
lesehan
2007年12月04日 18:26:52
5楼
应该是和管径无关,我通常都是按10L/S~15L/S考虑,较随机40用三个,30用两个(不用三个)。
回复
黄cyzf
2007年12月04日 19:59:37
6楼
帮帮忙!解答一下吧!
回复
黄cyzf
2007年12月05日 20:08:46
7楼
咋那么没人气呢?
回复
ah-wangjun
2007年12月05日 21:10:14
8楼
楼主这么一问,我也有些发懵,人在家里,没有资料,我记得现在都是使用DN150的了,按照15l/s计算。
明天到公司我在查查。
回复
黄cyzf
2007年12月06日 21:30:01
9楼
没人对这个问题探讨过么
回复
随风
2007年12月06日 22:52:29
10楼
都是使用DN150吗?我都是用DN100的有问题吗?
回复
winxp2000
2008年03月17日 23:54:46
11楼
不同规格的水泵接合器最大充许流速不一样。
再有你的消防用水量,确定要用的数量和管径。
回复

相关推荐