我发现规范的一个问题,就是水泵接合器和室外消火栓的设置问题。 规范要求进行水系统设计时要满足室内外消防用水量,比如一栋高度超过50米的一类高层综合楼,按高规要求室外消防用水量不小于30L/S,室内消火栓消防用水量不小于40L/S,那么在设计的时候,室外消火栓设计3个,室内消火栓设计水泵接合器4个。当发生火灾时室内消火栓泵出现故障,消防车从室外消火栓吸水,通过水泵接合器向室内消火栓管网供水,第一、室外消火栓不够。第二、即使够了,那室外消防用水又没有了,不利于室外的冷却、隔离、扑救。另外室内地下消防水池的水却闲置。

怎么解决呢?如果一个水泵接合器附近设一个室外消火栓,那规范是满足了,但室外消火栓就太多了,就上面说的那栋楼,本身3个,加上室内消火栓的4个、喷淋2个,那就至少需要9个,室外消防管道恐怕要大大加大管径了,令人咋舌!而且室内地下消防水池的水却闲置,浪费。
我想了一个办法,既满足了规范,又不失合理性,可以充分利用室内地下消防水池的水。有不完善的地方,请大家多提宝贵意见!
方法就是:在每个水泵接合器旁增设一个一个接头,接头单独与室内消防水池相连,中间设一个真空引水罐,这样如果室内消防泵故障,消防车可以利用接头从室内消防水池中吸水,通过水泵接合器向室内消防管网供水。
cfh
2002年02月02日 19:00:22
2楼
这是存在消防水泵接合器和室外消火栓的数量不一致的问题。但规范考虑消防水泵接合器的数量是从安全的角度出发,考虑室外消火栓的数量是从经济的角度出发。在实际火灾时可以通过消防车接力供水解决室外消火栓数量不足的问题的。在设计中按规范执行好了。
回复
胡子
2002年02月03日 17:55:39
3楼
水泵接合器和室外消火栓在消防时一定都得用吗?
回复
hai_
2003年09月21日 10:35:57
4楼
这样说来,其实最好最保险的做法就是地下消防水池能设一个取水口,室外消火栓就不必做太多个,也不必加大室外消防生活合用管道的管径了.
回复
水87
2003年09月21日 12:17:18
5楼
同意cfh的意见。刘大侠所提的问题确实存在,但不必如此,理由是:
1、任何消防措施都不能做到100%的保证,既然如此,就存在一个经济性和功能性之间的平衡问题,我们做的是消防,但对于业主或投资方来讲,消防只是一个小的侧面,其重要性和设施的完善程度都和建筑屋对业主的重要性以及所设设施的花费有关;所以规范也是基于这个考虑制定;
2、如您所言,就算加了真空引水罐,那用的时候也出问题了,问题还是无法解决;
3、象您举例的这样的项目,一般说来消防泵有100%备用,定时巡检,有双电源,甚至还有发电机房,只要平时管理到位,应该是很安全的;
回复
ferry
2003年09月21日 13:23:42
6楼
你的问题是基于室内消防泵在火灾期间自始至终都是废物,太牵强.事实上,如楼上所言的一系列措施,都是要保证消防泵不能出现故障,这是规范制定的基本假设.至于水泵接合器的设置,窃以为是考虑我们的室内消防用水量标准定的略显不足,由其计算出的消防水池容量与实际需求间尚有欠缺,故设之作为一种补充.
回复
hai_
2003年09月21日 13:55:21
7楼
问题是:
高规7.3.6条讲室外消火栓数量由室外消防用水量定
高规7.3.6条的条文解释讲室外消火栓的数量,应保证室内、外两部分消防用水量

CFH讲接力供水,水源(消防水泵结合器的水源就是室外消火栓或水池的取水口)都没有(或不足),怎么接力?
回复
hai_
2003年09月21日 13:58:21
8楼
“从安全角度出发消防水泵结合器数量定的多,从经济角度出发室外消火栓尽量省”没有水源的水泵结合器不是成了摆设吗?
回复
owens
2003年09月21日 15:54:59
9楼
水87和ferry所言其实。
试想:我们花了那么多心思设计,业主花了那么多钱建造的消防系统(水池、水泵……)都起不了作用,而况几个水泵接合器?室外消火栓?
从灭火实战中许多情况,消防车可从附近市政或地表水源取水。
回复
liaw
2003年09月21日 18:29:04
10楼
高水果然考虑的不一样呀
回复
lilove
2003年09月21日 22:15:24
11楼
看来国家规范应该要详细说明才好!