水泵接合器和室外消火栓的设置问题
刘峰
刘峰 Lv.3
2002年02月02日 16:56:03
只看楼主

我发现规范的一个问题,就是水泵接合器和室外消火栓的设置问题。 规范要求进行水系统设计时要满足室内外消防用水量,比如一栋高度超过50米的一类高层综合楼,按高规要求室外消防用水量不小于30L/S,室内消火栓消防用水量不小于40L/S,那么在设计的时候,室外消火栓设计3个,室内消火栓设计水泵接合器4个。当发生火灾时室内消火栓泵出现故障,消防车从室外消火栓吸水,通过水泵接合器向室内消火栓管网供水,第一、室外消火栓不够。第二、即使够了,那室外消防用水又没有了,不利于室外的冷却、隔离、扑救。另外室内地下消防水池的水却闲置。

怎么解决呢?如果一个水泵接合器附近设一个室外消火栓,那规范是满足了,但室外消火栓就太多了,就上面说的那栋楼,本身3个,加上室内消火栓的4个、喷淋2个,那就至少需要9个,室外消防管道恐怕要大大加大管径了,令人咋舌!而且室内地下消防水池的水却闲置,浪费。
我想了一个办法,既满足了规范,又不失合理性,可以充分利用室内地下消防水池的水。有不完善的地方,请大家多提宝贵意见!
方法就是:在每个水泵接合器旁增设一个一个接头,接头单独与室内消防水池相连,中间设一个真空引水罐,这样如果室内消防泵故障,消防车可以利用接头从室内消防水池中吸水,通过水泵接合器向室内消防管网供水。
免费打赏
liangfp
2003年09月21日 23:07:52
12楼
建规第8.2.2条、三、一个单位内有泡沫设备、带架水枪、自动喷水灭火设备,以及其他消防用水设备时,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但采用的水量不应小于表8.2.2-2的规定。
高规7.3.6条讲室外消火栓数量由室外消防用水量定
高规7.3.6条的条文解释讲室外消火栓的数量,应保证室内、外两部分消防用水量
规范已明确了消火栓的数量,设计应按规范设计,否则设计要出问题。
回复
zm586
2003年09月22日 22:17:31
13楼
各位,楼主提出的问题确实存在,他的考虑绝对不是多余,对于这个问题有关专家早就进行了讨论。我认为是规范里确实存在相矛盾的地方。这样使得我们设计人员无所适从。其实水泵结合器数量应该满足室内消防用水的总量。原因是室内消防泵有很多原因导致无法启动。至于室外消火栓数量,个人认为作为设计者肯定应该采取措施,不然多设也没意思。出现这种情况时解决方法:室外环网管径满足室内总用水量要求,室外消火栓数量和结合器数量一致,满足室内消防总用水量,它们的布置位置也应该比较合理。(关于它们的布置按规范的话又会引起一些争论,与本话题无关,以后讨论)最后最最重要的是满足室外环网的供水,当然是利用已有的消防水池啦。不然,就太可惜了。我看到有人居然说利用消防车接力供水,这肯定行不通,看规范可知,接力供水只能满足小水量的要求,一般不大于20l/s。还有的提出用附近的地表水、市政水,这个方法也不是统统可以用。所以,最好就用建筑物自身储水。至于室外环网如何接入室内地下水池,还是采用接入取水井(与室内水池相连)相信各位都心中有数啦!
回复
孟凡
2003年09月22日 22:49:01
14楼
“高规7.3.6条讲室外消火栓数量由室外消防用水量定
高规7.3.6条的条文解释讲室外消火栓的数量,应保证室内、外两部分消防用水量


两者显然是有冲突!!同意WF的观点!!
回复
wf
2003年09月23日 01:14:20
15楼
刘峰之虑纯属多余。
liangfp讲的很清楚了:
“高规7.3.6条讲室外消火栓数量由室外消防用水量定
高规7.3.6条的条文解释讲室外消火栓的数量,应保证室内、外两部分消防用水量
规范已明确了消火栓的数量,设计应按规范设计,否则设计要出问题。”
条文解释不能代替规范!尤其是与规范相冲突的地方。
当然,有条件的时候,可以多设几个。
试想如果室外消火栓一起使用,需要多大的给水管径?
回复
hai_
2003年09月24日 18:07:02
16楼
http://www.china-fireren.com/article/lunwen/200382694821.htm
回复
wae
2003年09月24日 19:15:59
17楼
说得好!学了一招
回复
2008tw
2003年09月24日 23:47:49
18楼
高层建筑消防以自救为主,消防水泵结合器只有必要时或意外时才会启用,且消防车的扬程也不一定够.
回复
jianyt
2003年09月25日 08:46:53
19楼
加油!加油!继续努力!
回复
cfh
2003年10月25日 12:15:07
20楼
高层建筑立足于自救,其室内消防设施已满足消防要求,按理可不设消防水泵接合器,高区超出消防车供水能力范围的规范就规定可不设消防水泵接合器。但在消防车供水能力内设置消防水泵接合器为室内消防系统增加了可靠性,可以在室内消防用水量不够或消防水泵故障时补充或直接供应室内消防用水,且水泵接合器本身的造价不高。消防水泵接合器的数量要按最不利情况---室内消防设施不能正常供水,消防用水全部由室外消防车供水考虑设计,所以消防水泵接合器的数量是按室内消防系统的水量设计。室外消火栓一般是沿建筑物均匀布置,流量按室外消防用水量计算。不可能也每必要按室内消防水泵接合器的数量一对一设置,但应在距离消防水泵接合器15~40m的范围内有能提供足够消防水量的消火栓,一般应有2只室外消火栓能供应室内消防系统的水量30L/S。遇到最不利情况,室内消防用水需全部由室外消防车供水了,消防水泵接合器边上15~40m范围内的消火栓不能提供这么多的水量了,这是特殊情况,就需要从40m范围外的其他消火栓或市政道路上的消火栓或其他取水点取水,再通过消防车接力供水来供应。所以在设计中还是按规范要求设置消防水泵接合器及室外消火栓,实际灭火时是可以解决水量不一致的问题的。
回复
zgcumt
2006年12月25日 09:48:15
21楼
任何消防措施都不能做到100%的保证,既然如此,就存在一个经济性和功能性之间的平衡问题,我们做的是消防,但对于业主或投资方来讲,消防只是一个小的侧面,其重要性和设施的完善程度都和建筑屋对业主的重要性以及所设设施的花费有关;所以规范也是基于这个考虑制定
回复