我发现规范的一个问题,就是水泵接合器和室外消火栓的设置问题。 规范要求进行水系统设计时要满足室内外消防用水量,比如一栋高度超过50米的一类高层综合楼,按高规要求室外消防用水量不小于30L/S,室内消火栓消防用水量不小于40L/S,那么在设计的时候,室外消火栓设计3个,室内消火栓设计水泵接合器4个。当发生火灾时室内消火栓泵出现故障,消防车从室外消火栓吸水,通过水泵接合器向室内消火栓管网供水,第一、室外消火栓不够。第二、即使够了,那室外消防用水又没有了,不利于室外的冷却、隔离、扑救。另外室内地下消防水池的水却闲置。
怎么解决呢?如果一个水泵接合器附近设一个室外消火栓,那规范是满足了,但室外消火栓就太多了,就上面说的那栋楼,本身3个,加上室内消火栓的4个、喷淋2个,那就至少需要9个,室外消防管道恐怕要大大加大管径了,令人咋舌!而且室内地下消防水池的水却闲置,浪费。
我想了一个办法,既满足了规范,又不失合理性,可以充分利用室内地下消防水池的水。有不完善的地方,请大家多提宝贵意见!
方法就是:在每个水泵接合器旁增设一个一个接头,接头单独与室内消防水池相连,中间设一个真空引水罐,这样如果室内消防泵故障,消防车可以利用接头从室内消防水池中吸水,通过水泵接合器向室内消防管网供水。
22楼
又学习了.值得学习的好贴收藏了.我觉得大家可以参考一下这篇"过滤器及淡水泵出水管道透视图"(参考资料http://www.cdq.cc/download/paper.asp?paperid=187)"
回复
23楼
我认为消防水泵接合器中的“水泵”是指消防车上的水泵,故水泵接合器就是给消防车用的,可以由消防车就近取水供室内灭火使用。消防车有多种型号,有消防指挥车、消防灭火车、消防通讯车等等不一而足。火势若大,完全可以吊近处的消防队的车辆投入使用。而且高层本就立足自救,灭火系统齐备,易将其扑灭在火灾初期。消防规范要求的其它措施也教完备(如双电源、备用泵等),考虑保证率,规范的要求不为过。
回复
24楼
我们设计人员,是理论联系实际,前提是满足规范.我相信规范里肯定也有互相冲突的地方,可以理解,不然以后还有什么修改的撒.
回复
25楼
其实我个人认为我们不能完全扣规范的,设计也要与时俱进,社会是进步的,所有物质产品都是在改进和更合理化的,规范也当然需要我们这些设计人员去发现它的不足和该进!
回复
26楼
既要满足规范,也要满足业主,所以最好的消防设计是要在这两个之间达到最平衡点。我们要做到三方都满意!我想大家应该都同意我的意见吧。
回复
27楼
我也看过,当时看到我真想骂这些做规范的,这么这么不小心!
回复
28楼
规范规定室内外消防用水量并没有矛盾或者不妥。
首先,室内外消防用水量,都是为了室内消防服务的。
其次,室外消火栓的用途主要用于消防车的补水,当一层店面或者外开商铺有火灾时可直利用管网压力灭火。没有成环的时候要设置室外消防水池供消防车补水。
再次,水泵结合器不可省略不做,我国大中城市均已配备服务高度160m的消防车,今后消防车的能力还会加强。如果中小城市没有配备高扬程消防车可考虑设计时在适当层数+设管道泵。目前国内有些地区设置干式系统就是要依靠水泵结合器与消防车。
最后,想说一下消火栓只有消防员经过专业培训可以用,压力很大,老百姓自救只能使用水喉。
回复
29楼
室外消火栓设置与室外消防用水量及室外消火栓之间距离及室外消火栓保护半径有关,与水泵结合器两者不是一一对应关系。消防车也可以轮流取水。
另外,水泵结合器不只用于消防泵故障,个人认为更主要用于室内消防延时之外的室内消防供水。
回复
30楼
消防水池能否考虑补水来减少水池容积,建规和高规的要求是不样的:1.建规规定:当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;2.高规规定: 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
因此得出结论:多层建筑(建筑高24米以下)可补水,高层建筑不能考虑补水.
回复
31楼
最好最保险的做法就是地下消防水池能设一个取水口,室外消火栓就不必做太多个,也不必加大室外消防生活合用管道的管径了.
回复