有关水泵接合器与室外消火栓距离问题?
ace1988
ace1988 Lv.7
2012年05月07日 09:39:32
只看楼主

《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第81页第1行 “消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m 。” 对于这句话有一下几种理解方式: 一、任何一个水泵接合器的15~40m范围内,有室外消火栓 二、距离水泵接合器的<15m范围内,不能设置室外消火栓 三、水泵接合器的15~40m范围外,不能室外消火栓 四、每一个室外消火栓与每一个水泵接合器的距离,不应小于15m

《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第81页第1行 “消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m 。” 对于这句话有一下几种理解方式: 一、任何一个水泵接合器的15~40m范围内,有室外消火栓 二、距离水泵接合器的<15m范围内,不能设置室外消火栓 三、水泵接合器的15~40m范围外,不能室外消火栓 四、每一个室外消火栓与每一个水泵接合器的距离,不应小于15m
请问各位:以上理解方式哪种对的啊?你们如何理解?
免费打赏
ft1971
2012年05月10日 10:20:20
2楼
消防水泵接合器15-40米内宜设置消火栓。
回复
云涛
2012年05月10日 22:49:20
3楼
二、三、四的说法都是错的。
回复
xfliulei
2012年05月11日 10:23:12
4楼
我的理解是在水泵接合器15~40m范围内,应该有一个室外消火栓为它服务
回复
qingquan2004
2012年05月11日 15:06:06
5楼
本人也觉得第一种说法应该比较切合规范原意。大家知道室外消火栓在一个小区内不可能布置很多,一般按120米间距设置,只要不超过规范要求距离就行了。而现在有的设计师每栋楼室外都要设置一个消火栓水泵接合器,这似乎没有必要,因为室内消火栓的室外管网都是连通且成环的,比如说某栋楼发生火灾,消防车只要打开此楼附近任何一处水泵接合器接入高压水即可。
假设一个小区有30栋楼,室外消火栓有12个,那么在这12个消火栓附近的15至40米范围内相应设置12套消火栓水泵接合器即可,可省下18个。
不知我的理解是否可行?
回复
xwjie
2012年05月11日 20:51:49
6楼

主要是方便消防车使用,小于15m,连接管过短不方便(消防车尺寸),过大(大于40m),接管长不方便且水损大,软管容易吸扁
回复
zyq0001
2012年05月12日 21:49:05
7楼
你是爱抬杠的人!而且大脑不好使!
回复
dywh12345678
2012年05月15日 09:19:34
8楼
这不是强制性的,一是恰当的,目的是便于消防车使用,楼主脑子转得太多了
回复
xiangshi1127
2012年05月15日 13:16:21
9楼
回复
苏铁艺
2012年05月15日 16:43:15
10楼
与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m.
不是强制性的,能满足就满足,别太离谱就行
回复
zichaduoluo
2012年09月22日 19:57:45
11楼
其实我也纠结这个问题
回复

相关推荐