水泵接合器与消火栓的问题。
liujianqing
2008年07月25日 00:32:06
只看楼主

本人新手,刚做建给几个月,现碰到一个问题觉得比较奇怪,不知道大家都是怎么处理的。就本人做的几个仓库来说,因层高较大,均采用了ESFR喷头,根据计算流量达到了90L/S,按照规范,喷淋系统都应该设置水泵接合器,每个消防水泵接合器的流量按10~15L/S进行计算,由此可得出采用ESFR喷头的仓库最少需设置6个水泵接合器,接合器的数量便显得非常的可观;但本人看了很多图纸(包括本院和网上下载的图纸)都是把几个水泵接合器安装在同一个位置,但却只在接合器附近设置了一个消火栓,根据规范消防水泵接合器的流量是根据室外消火栓的流量来确定的,即它们之间存在一一对对应的关系,由此也产生了一个问题,当发生火灾时只有一个消火栓如何来保证喷淋系统的用水量呢?还请各位前辈指教。

本人新手,刚做建给几个月,现碰到一个问题觉得比较奇怪,不知道大家都是怎么处理的。就本人做的几个仓库来说,因层高较大,均采用了ESFR喷头,根据计算流量达到了90L/S,按照规范,喷淋系统都应该设置水泵接合器,每个消防水泵接合器的流量按10~15L/S进行计算,由此可得出采用ESFR喷头的仓库最少需设置6个水泵接合器,接合器的数量便显得非常的可观;但本人看了很多图纸(包括本院和网上下载的图纸)都是把几个水泵接合器安装在同一个位置,但却只在接合器附近设置了一个消火栓,根据规范消防水泵接合器的流量是根据室外消火栓的流量来确定的,即它们之间存在一一对对应的关系,由此也产生了一个问题,当发生火灾时只有一个消火栓如何来保证喷淋系统的用水量呢?还请各位前辈指教。
免费打赏
马由
2008年07月25日 08:33:10
2楼
保证不了。
要么想办法保证,要么糊里糊涂过关.....

不仅如此,很多时候喷淋两台消火栓两台共四台水泵接合器,单靠一个室外栓也是保证不了的。
回复
zysswy533442
2008年07月25日 09:06:28
3楼
要设消防水池,必须保证消火栓和喷淋的用水量
回复
liujianqing
2008年07月25日 13:23:36
4楼

这位兄台好像没看明白我问题哦。
回复
lliubei
2008年07月26日 19:10:05
5楼
消防车 往里水泵结合器里打水的吧?
回复
cat1967
2008年07月30日 15:23:28
6楼
要设消防水池,必须保证消火栓和喷淋的用水量
回复
辣翅、火腿
2008年07月30日 22:45:33
7楼
本人也在做这样一个工程,室外水量45l/s,室内10l/s,喷淋105l/s,需要设7个接合器。
设消防泵房,考虑了补水及借用一个室外消火栓,消防水池暂定1200T,室外消火栓在该建筑周围布置了3个,其它若干。
室外消火栓仅需满足规范规定的室外消防用水量即45l/s。
依据参8.1.5及8.2.8.5
快速相应喷头问题欢迎到我的帖子讨论。
http://bbs.co.163.com/content/1666_1133941_1.html

[ 本帖最后由 辣翅、火腿 于 2008-7-30 22:47 编辑 ]
回复
hxhlyh
2008年07月30日 22:56:34
8楼
放在一起不怕!!都这么干!!:lol
回复
hxhlyh
2008年07月30日 22:59:32
9楼

室外消火栓用水量决定室外消火栓数量,室内消火栓用水量喷淋水量决定水泵接合器数量,当然不可能统一!!
回复
马由
2008年07月31日 10:50:00
10楼


你完全搞错了。
供水泵接合器用的室外消火栓,跟室外消防用水量无关。
如我所言,保证不了水泵接合器使用视为不能满足要求,要么想办法满足,要么混过去。但不要企图说这是正常的理所当然的。
通常办法有很多,自己研究一下吧...

并且,室外用水量也决定不了室外栓数量....:L
回复
马由
2008年07月31日 10:57:02
11楼


这种思路,是把水泵接合器供水视为常用而不是备用了。
其实室外消火栓供水泵接合器的缺陷还有很多。 决定是否能满足流量的其实并非室外栓的个数,而是室外消防管径。
为了满足流量要求在同一个地方设多几个室外栓,实际上也是满足不了的。

个人意见是,水泵接合器作为备用供水,应该不需要严格遵循系统的设计流量要求——也就是说,在急需情况下,有水比没水好,流量差一点儿比一点儿都没有好。
当然....纯属个人意见,审图的未必认同:hug: