本人新手,刚做建给几个月,现碰到一个问题觉得比较奇怪,不知道大家都是怎么处理的。就本人做的几个仓库来说,因层高较大,均采用了ESFR喷头,根据计算流量达到了90L/S,按照规范,喷淋系统都应该设置水泵接合器,每个消防水泵接合器的流量按10~15L/S进行计算,由此可得出采用ESFR喷头的仓库最少需设置6个水泵接合器,接合器的数量便显得非常的可观;但本人看了很多图纸(包括本院和网上下载的图纸)都是把几个水泵接合器安装在同一个位置,但却只在接合器附近设置了一个消火栓,根据规范消防水泵接合器的流量是根据室外消火栓的流量来确定的,即它们之间存在一一对对应的关系,由此也产生了一个问题,当发生火灾时只有一个消火栓如何来保证喷淋系统的用水量呢?还请各位前辈指教。
本人新手,刚做建给几个月,现碰到一个问题觉得比较奇怪,不知道大家都是怎么处理的。就本人做的几个仓库来说,因层高较大,均采用了ESFR喷头,根据计算流量达到了90L/S,按照规范,喷淋系统都应该设置水泵接合器,每个消防水泵接合器的流量按10~15L/S进行计算,由此可得出采用ESFR喷头的仓库最少需设置6个水泵接合器,接合器的数量便显得非常的可观;但本人看了很多图纸(包括本院和网上下载的图纸)都是把几个水泵接合器安装在同一个位置,但却只在接合器附近设置了一个消火栓,根据规范消防水泵接合器的流量是根据室外消火栓的流量来确定的,即它们之间存在一一对对应的关系,由此也产生了一个问题,当发生火灾时只有一个消火栓如何来保证喷淋系统的用水量呢?还请各位前辈指教。
12楼
4 为使消防人员到达火场后能及时出水,减少消防人员登高扑救、铺设水带的时间,方便向建筑内加压和供水,规定超过4层且设置室内消火栓的厂房(仓库)、高层厂房(仓库)及设置消防给水且层数超过5层的公共建筑应设置消防水泵接合器。
消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。若室内设有消火栓、自动喷水等灭火系统时,应按室内消防总用水量(即室内消防供水最大秒流量)计算。消防水泵接合器的形式可根据便于消防车安全使用、不妨碍交通且易于寻找等原则选用。一个消防水泵接合器一般供一辆消防车向室内管网送水。
消防车能长期正常运转且能发挥消防车较大效能时的流量一般为10~15L/s。因此,每个水泵接合器的流量亦应按10~15L/s确定。为充分发挥消防水泵接合器向室内管网输水的能力,水泵接合器与室内管网的连接点(如图9内的A、B两点)应尽量远离固定消防泵输水管与室内管网的连接点(如图9内的C、D两点)。
消防水泵接合器应与室内环状管网连接。当采用分区给水时,每个分区均应按规定的数量设置消防水泵接合器,且要求其阀门能在建筑物室外进行操作,此阀门要采取保护设施,设置明显的标志。
-------------------------------
这是建规8.4.2.5的条文解释,根据解释可以找出室外栓和消防车以及水泵接合器存在着一对一的关系。所以按照现行设置水泵接合器做法是无法满足室内消防应急用水量的要求的。
回复
13楼
你的解释不完全对。
因为上面说过了,本质上
“决定是否能满足流量的其实并非室外栓的个数,而是室外消防管径。”
一般情况下有可能满足要求的只有那些接在给水主干上的市政栓。
你可以考察一下现在的普通小区室外消防管网,看看其管径能否满足室内消防系统的最大流量就知道了。很多情况下要求水泵接合器供的水能完全满足系统设计流量个人认为是很难的。
例如一般高层住宅小区,室外消防管网是按室外消防用水量20L/S设计的,你如何通过水泵接合器提供室内消火栓20L/S+自喷20L/S=40L/S的用水量?
因此是否一对一并不是问题的关键。
如果室外消防管径只有DN100,你设10个室外栓也是无法满足自喷+室内栓同时使用的最大室内消防供水要求的。
个人认为,解决办法有
1、尽量使接合器靠近路边市政消火栓而不是小区内的室外消火栓。
2、有条件的在管网的不同位置多设接合器。
3、.......个人认为应急补水不应该按满足系统的最大流量计算。例如,是否有必要同时对消火栓系统和喷淋系统的水泵接合器供水?现场的喷淋作动情况是否实际达到了设计流量?消火栓出了几支水枪真的有20L/S的流量吗?
等等.......简而言之,一般符合要求即可,细节可以不管。
[
本帖最后由 hungs 于 2008-7-31 15:28 编辑 ]
回复
14楼
这个问题是有争议的,如果按规范设置了很多的室外消火栓(15米~40米),起火时消防车也没有相应的工作场地的。
回复
15楼
-----------------------------------------
不知兄台有无看过这一条文解释:消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。若室内设有消火栓、自动喷水等灭火系统时,应按室内消防总用水量(即室内消防供水最大秒流量)计算。
回复
16楼
水泵接合器与消火栓的问题。
回复
17楼
:call: :call: :call: :call: :call:
回复
18楼
:handshake :handshake :handshake 学习了,谢谢,非常感谢!