寻求帮助!185kw电机电缆如何选择?
我单位有轴流泵电动机4台(水泵采用软启动),155千瓦2台,185千瓦2台。电机电缆(铜芯)氧化严重(铜线发黑),水泵运行时,电缆发热严重。我想把185千瓦2台电机上的电缆并到155千瓦2台电机上(双电缆供电,4台电机电缆线径相同)。只更换2台185千瓦电机电缆。不知是否可行??185千瓦电机用多粗的电缆才合适?电缆长度大约35米。我想用3*95+1的软铜芯电缆,可单位老同志说不行太细,他认为得用3*150+1*70平方的电缆。大家说我该选多粗的才合适?老同志还坚决不同意我把4根旧电缆并到2台155千瓦电机上,说出了问题要我负责,我操,气死我了。俺不是想节约点钱吗。4台电机都换新电缆得用140米。老同志说3*150的电缆338元/米,得花5万。3*95的电缆220元/米。大家有知道这两种电缆的具体价格的吗(山东地区)?请告知。谢谢帮助!!!!
带变频电机电缆对地问题
请问电机变频使用普通电缆运行出线下列情况是什么原因?情况1: 75KW电机使用的是普通电缆,脱开电机变频器使用500V摇表测电缆,AB两相对地绝缘正常,但C相对地是零,电机之前运行正常(期间切除变频,工频运行,附近有两台132KW变频电机运行),使用了一个大胆的方法,C和N线经一个小空开接入单相电源,开关仍不跳,钳形表测电流只有零点几安情况2:上述132KW变频电机,运行中有次下雨,用氖管试电笔测外露电缆(电机,变频器两处)电缆绝缘外层均发红光“带电”情况3:11KW电机变频运行(附近有多台同功率电机变频运行),有次用数字万用表测也是类似情况1,绝缘是零,但后来用摇表测绝缘又好了,回复后电机正常运行怀疑是数字表问题,也就没有深究,联想到最近才发生的情况1,旧事重提和电缆是聚氯乙烯,还是交联聚乙烯材料有关系?1、3和脉冲电压有关系?但电机又能正常运行,开关不跳2和电磁干扰有关系?那为