中压绕线电机的转子电缆如何选择?
kkkttt
kkkttt Lv.2
2006年01月17日 09:57:20
只看楼主

目前做项目,遇到一个中压绕线电机,6kV,1100kW,定子电流为128A;转子电压为1202V,电流为558A。为了启动顺利,将水电阻串接如转子回路中。那么转子的电缆该怎么选择?

目前做项目,遇到一个中压绕线电机,6kV,1100kW,定子电流为128A;转子电压为1202V,电流为558A。为了启动顺利,将水电阻串接如转子回路中。那么转子的电缆该怎么选择?
免费打赏
tcchezhong
2006年01月17日 10:06:26
2楼
按转子最大电流选择。
回复