2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
2个配电室:
1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?
2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
2楼
这么大的负荷可以用10KV供电了,再说每个配电室也不用弄一个总柜,可以做分配电柜,这样负荷不至于很大。线径太大了不好施工。
回复
3楼
我也有个问题,就是在天正电气里差电缆载流量的表都是三芯的,但是实际用到的多是4芯或5芯的,3芯和5芯的载流量一样嘛?
回复
4楼
谢谢,距离不远,50米以内。乙方设计的柜子就是一个进线柜,我们提供电源给他。
回复
5楼
学习学习了。
回复
6楼
2个配电室:
1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?-----2----1
2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?-----2
回复
7楼
不一样的,芯数不同,载流量也不同。
回复
8楼
这种出租性质的开关上下级应有选择性,即你要选择1000A和1250A
这么大电流如果供电距离不远的话建议用母线槽
回复
9楼
xinshiji168 发表于 2014-7-15 23:39 谢谢,距离不远,50米以内。乙方设计的柜子就是一个进线柜,我们提供电源给他。关键是你这边的变压器是多大的,是不是够用。
回复
10楼
qq1230456 发表于 2014-7-15 23:19 我也有个问题,就是在天正电气里差电缆载流量的表都是三芯的,但是实际用到的多是4芯或5芯的,3芯和5芯的载流量 …一样,因为三相负荷如果是均匀的话,中性线是没有电流的,如果不均匀,也就是说中性线电流补偿了相电流的损失,所以说载流量差别不大。就是敷设的环境和条件影响载流量,你可以去看看工业与民用配电手册第三版。
回复
11楼
hulitao0104 发表于 2014-7-16 09:29 关键是你这边的变压器是多大的,是不是够用。变压器容量不够的话,我还有必要发这个帖子吗?
回复