为什么200KW以上的电机就需要选择高压。电机的损耗、线路损耗、高压地电流易控制?还有其他原因吗?请大家来说说好处。。。。
为什么200KW以上的电机就需要选择高压。电机的损耗、线路损耗、高压地电流易控制?还有其他原因吗?请大家来说说好处。。。。
2楼
多大功率的电机,不管电压高低,总是需要供给多大的电能,有能量守恒定律可理解。
用低压电机,会多经过一级变电设备(变压器),多了一级损耗,且低压电流大,线路损耗又增加很多。
从控制设备的费用考虑,一台低压电机,从10KV给变压器需要一台开关柜,高压电机也一样是一台开关柜;
那么,从变压器到低压断路器这些设备高压不需要了,低压的投入就多了。
电缆角度分析,高压的价虽高一点,但规格小了,低压的可能一根电缆不够了,200KW以上电机的电缆低压的成本会比高压的多。
所以,个人观点,能用高压的则尽量用高压。
回复
3楼
铜电缆确实很烧钱
回复
4楼
电压提高后,电流就小了,当电机距离配电柜较远时,电压降就小多了,启动时对配电母线的电压影响也小,启动转矩也可以满足要求。
回复
5楼
:lol
那是。。高压优点不少。。
回复
6楼
对电机不熟悉
回复
7楼
200KW以上的低压电机,其造成本也没有优势吧?
回复
8楼
大容量的电动机,在高压设备投资、电压等级使用方面考虑,但尽量能用高压就用高压。发热、电损、安全等高压有优点。
回复
9楼
大容量电机之所以选择高压供电是因为电压高了电流就小了,所需导线的截面积也小了。在一点就是根据P=√3UI电压高了所需变压器的容量相对就会小,变压器的体积和绕组的截面积也会变小。相反200KW的电机如果用0.4KV供电,电机的额定电流就为400A左右,电缆选择也是个问题,当然变压器选择也得注意。
回复
10楼
200KW的电动机好像也 不是很大吧
回复
11楼
这个得经经济比较再决定采用高压还是低压好一些,不能一概而论,特别是200kW及多一点的。
回复