路灯电缆选择专题,为您提供路灯电缆选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与路灯电缆选择相关的专业交流讨论,更多路灯电缆选择相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于路灯配电电缆选择问题
路灯的配电线路较长,例如一段10公里的路灯配电,如何在满足电压降的前提下选择配电电缆呢~?1、根据路灯的配电距离,利用压降公式计算这段路灯需要选择的电缆截面~?2、固定一种电缆截面,如VV25(可配电多少多少公里)、VV35(又可配电多少多少公里)~?3、常规选择4平方的电缆(供电半径250米),当超过供电半径后再从别的公变就近取电源~?
关于路灯电缆截面和断路器的选择
一段1100m长的道路,选250w的路灯36个,约30m一个,单侧布置,用5×50的电缆,63A的断路器,供电是否合理!本人认为选5×35的电缆就能满足要求,但是由于是初次做道路照明,有点心理没底,请高手赐教,最好能给个计算过程看看!
-------电缆选择问题?
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
5芯电缆选择3+2还是4+1?
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
关于路灯 计算压降,选择电缆的问题
小弟新人,今天看了一早上关于压降的资料,越看越晕了。希望通过手上的实际工作结合大神们的回答,弄清楚一点。大型市场里面的路灯,双侧布灯,灯杆6m.间距15m。配电房到末端的距离400m.(公式中长度应该按400算还是800?)负荷就算10kw吧。请问怎么算压降,请给出具体公式。(需要考虑些什么,我看资料说考虑压降。线路长了以后线阻不是主要考虑的因素,要考虑电抗,灵敏度。好晕啊{:1_105:}{:1_105:})
布置路灯选择电缆时要考虑什么条件!
上课老师布置了一到思考题:布置路灯选择电缆时要考虑什么条件!我就列出了这几个因素不知道全面不大家不凡也探讨下!一、电压降问题!(主要是末端)二、灯具负荷问题三、要保证末端短路是要动作!其他我就不知道了!还有就是术语问题!我表达得不是很好。大家可以互相探讨下!
照明回路的电缆怎么选择?
请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]
关于选择电缆沟还是桥架
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
关于电缆,导线选择的问题
下午看别人画的系统图,12kw的容量进线竟然只有4平方的小电缆,当然是三相进线,我问为什么,同事说三相12kw电流也就24A,4平方的载流量30多,完全可以啊,根据经验我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反驳他 的理由,大侠们给说说,还有3kw的单相设备他用2.5的单线,我建议改成4个的,可我就是说不出理由,大家给指点一下我说的对吗,关于电缆的选型还希望大家多多指教,谢谢各位
选择电缆的依据到底是什么啊??
低压MNS柜中的一个抽屉里用的一只塑壳断路器,上面标着IN:250A,但是可以调整Ir1到125A。我问开关厂家,现在我如果将Ir1调整到125A,选电缆就按125A;可是我们的技术说要按250A选,说什么它的额定电流是250A,Ir1只是长延时。不懂????