关于路灯 计算压降,选择电缆的问题
丁叮盯钉
2015年05月26日 11:20:23
只看楼主

小弟新人,今天看了一早上关于压降的资料,越看越晕了。希望通过手上的实际工作结合大神们的回答,弄清楚一点。大型市场里面的路灯,双侧布灯,灯杆6m.间距15m。配电房到末端的距离400m.(公式中长度应该按400算还是800?)负荷就算10kw吧。请问怎么算压降,请给出具体公式。(需要考虑些什么,我看资料说考虑压降。线路长了以后线阻不是主要考虑的因素,要考虑电抗,灵敏度。好晕啊{:1_105:}{:1_105:})

2015年05月26日 11:49:00
2楼
我是这样计算的,选择10平方的线。先算出线路的计算电流I=20.89A,R=0.018x400/10=0.72欧。
压降U=IR=20.89x0.72=15.0408V。小于19V。所以满足要求。不知道对否,请指点

鲍鲍1996

你好。。你计算出的这个电流I。U=?  功率因素=?  刚学,求教

回复
丁叮盯钉
2015年05月26日 14:43:39
3楼
没有人帮忙指点下吗?就告诉我算法对不对就可以了
回复
lingxuct
2015年05月26日 15:33:02
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-26 15:50 编辑

路灯电缆是一段段的,计算仔细就复杂了,最后一二套灯的电缆有4平方就够了,偶建议把配电室与路灯(总长度400米)画一个平面图让我们看到,控制箱装在哪?

因为路灯可以在总长度的中间接入电源,电流会二个方向分开,线路压降不是减小了?

还是从一头接入,因负荷不大,电缆不用加到很大,也是一种方案。

考虑的思路:从电源接入点开始,电流在(过一套灯)一步步减小,仔细的计算是在每套灯处的电压是多少,到最后一套灯处电压不低于:220(1-5%)=209V,就可以了。

如果400米路径上都布满路灯,间距15米,则有400/15+1=27套,每套400W,功率因数0.65,电流为:400X27/0.65/3/220=25.2A

因均匀分布的路灯,其电缆长度按1/2+一段距离=215米

按线电压计算:380V的5%为19V 19V电压除以(25.2AX1.732)为0.4353Ω;

每千米阻抗Z=0.4353/0.215=2.0247Ω/km

查设计手册:得16平方电缆R=1.359 X=0.082 计算得Z=1.3615 Ω/km (小于2.0247,可以)

得10平方电缆R=2.175 X=0.085 计算得Z=2.1767 Ω/km (稍大于2.0247,可核算一下,后面哪几套电压会不够)

通过计算,可以这样设计:400米距离内,前面15套(第相5套)用16平方的电缆,第15套到21套(每相2套)用10平方电缆,最后6套(每相2套)用6平方电缆。
回复
来笑一个呗
2015年05月26日 15:39:42
5楼
丁叮盯钉 发表于 2015-5-26 11:49 我是这样计算的,选择10平方的线。先算出线路的计算电流I=20.89A,R=0.018x400/10=0.72欧。压降U=IR=20.8 …应该是u=IZ
回复
丁叮盯钉
2015年05月26日 17:25:20
6楼
ccc___ 发表于 2015-5-26 15:33 路灯电缆是一段段的,计算仔细就复杂了,最后一二套灯的电缆有4平方就够了,偶建议把配电室与路灯(总长度4 …“因均匀分布的路灯,其电缆长度按1/2+一段距离=215米”为何电缆长度按1/2+一段距离算?小弟不懂这里,请大师解答
回复
lingxuct
2015年05月27日 11:03:17
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-27 11:13 编辑 丁叮盯钉 发表于 2015-5-26 17:25 “因均匀分布的路灯,其电缆长度按1/2+一段距离=215米”为何电缆长度按1/2+一段距离算?小弟不懂这里 …计算的电流是全部负荷电流? 而负荷沿路径在逐步接到电缆上?如果计算的全部电流,长度用总长度,这样计算的结果是全部负荷都接在最后一套灯上?!为什么是1/2长度+一套灯的距离呢? 全部平均分配在路径上,就是1/2(一半)长度计算就可以,但是总长度是第一套灯到最后一套灯,就是会多一套灯,那么在长度上就要加一套灯的长度。举个例: 总长度100米的路径上每隔20米装一套路灯,一共需要装多少套路灯?不是100/20=5吧?应该是6套对不对(因为第一套的距离是0米!),这一套灯的电流要计算在内,是通过长度上体现。
回复
建筑电气
2017年03月21日 09:09:38
8楼
ccc___ 发表于 2015-5-27 11:03 计算的电流是全部负荷电流? 而负荷沿路径在逐步接到电缆上?如果计算的全部电流,长度用总长度, …请问 如果路灯距离是400米,但是前200米没有灯,灯在后200米均布,这个时候算压降距离按多少?
回复
木叶秋声
2017年03月21日 09:16:28
9楼
谢谢楼主分享
回复
zllebron333
2017年11月21日 14:29:32
10楼
丁叮盯钉 发表于 2015-5-26 17:25 “因均匀分布的路灯,其电缆长度按1/2+一段距离=215米”为何电缆长度按1/2+一段距离算?小弟不懂这里 …相当于把控制箱放到中间了。所以才有2分之一这个东西
回复
zllebron333
2017年11月21日 14:30:03
11楼
建筑电气 发表于 2017-3-21 09:09 请问 如果路灯距离是400米,但是前200米没有灯,灯在后200米均布,这个时候算压降距离按多少?前200米电缆的线路压降也得计算的。
回复

相关推荐

APP内打开