一段1100m长的道路,选250w的路灯36个,约30m一个,单侧布置,用5×50的电缆,63A的断路器,供电是否合理!本人认为选5×35的电缆就能满足要求,但是由于是初次做道路照明,有点心理没底,请高手赐教,最好能给个计算过程看看!
一段1100m长的道路,选250w的路灯36个,约30m一个,单侧布置,用5×50的电缆,63A的断路器,供电是否合理!本人认为选5×35的电缆就能满足要求,但是由于是初次做道路照明,有点心理没底,请高手赐教,最好能给个计算过程看看!
2楼
准备圣诞之前发图,在线苦等高手啊!
回复
3楼
你的布置算下来也就才9个千瓦,我认为5*16就足够了。
回复
4楼
功率为0.25×1.2×12×3 =10.8 kW
主要是线路太长,怕压降和断路器的灵敏度校验满足不了要求!怕自己的计算不正确,想看看大家的计算过程。
回复
5楼
9kw十几个电流,选个10方的线就够了,考虑压降16的也足够了,开关选个32A的断路器就好。
个人意见
回复
6楼
关于路灯电缆截面和断路器的选择
回复
7楼
35平方的压降为2.7%,放心好了!三相线压降0.271X15X(1.1/2),再算上一点N线的压降
回复
8楼
为什么是5X35呢。全一样大吗?
回复
9楼
25平方都勉强,要用35的,没问题,要用5线同径
回复
10楼
5*16平方YJV22,配设63A空气开关
回复
11楼
功率为(0.25+0.05)×36 =10.8 kW(算上镇流器负荷)
I=10.8/0.38/1.732/0.8=20.5A, 故:拟选VV22-4x35+1x16电缆,开关50A;
查表:VV22-4X35+1x16 的电压损失为( cos%%c=0.8时) 0.232%/A*km;
电压损失为:dtU=0.232*1.1*20.5=10.95%=5.23%,(实际上不是10.8KW的负荷1.1km,是三相平分的,这里仅估算)
基本满足要求。
此计算过程无误.我补上两点.
功率因素不应小于0.85,基本要求要到0.9.电缆长度需考虑接线井预留等,并不是直线长度.
[