传统意义的增大截面加固法一般截面尺寸会增大,但是对于大幅度增加截面有困难,又无法采用其他加固方法且受弯承载力相差不大时,可采用只增加钢筋的加固方法。 一般情况下新增受力钢筋可不锚入支座,可仅与原有钢筋通过短筋焊接连接。 短筋直径不应小于25mm,长度不应小于5d,短筋中距不应大于 500mm,端部取 250mm。焊接完成后 表面设钢丝网,抹M15 的水泥砂浆防护。
但应注意按该做法实际梁的高度还是有增加的,增加幅度一般在50mm左右。