框架柱变截面是我们在高层项目里经常遇到的,因为不同的高度,对柱子截面有不同的要求。对于这样的柱子,截面发生变化,箍筋肯定是有变化的,这个没有问题。但对于纵筋来说,就是在变截面处纵筋构造是什么样的?下面就来分析。 1、变截面钢筋构造 纵筋的变截面,图集有明确的规定,如图1所示。 图1 这里有5个节点,根据上面图集,我们总结起来两种情况:△ /hb>1/6时,纵筋断开,△/hb≤1/6时,纵筋不用断开。是柱子上下截面差和节点高的比值。根据图集可以看出,节点1、3、5是纵筋断开,在变截面除上层要有插筋,下层钢筋到顶弯折,其实节点1和3是弯折12d,节点5是锚固,因为节点5属于是边柱,外侧变截面,那上面的弯折和1、3不同。节点2和4钢筋不用断开。下面我就这些节点先进行分析,先看简单的,如图2所示。
框架柱变截面是我们在高层项目里经常遇到的,因为不同的高度,对柱子截面有不同的要求。对于这样的柱子,截面发生变化,箍筋肯定是有变化的,这个没有问题。但对于纵筋来说,就是在变截面处纵筋构造是什么样的?下面就来分析。
1、变截面钢筋构造
纵筋的变截面,图集有明确的规定,如图1所示。
图1
这里有5个节点,根据上面图集,我们总结起来两种情况:△ /hb>1/6时,纵筋断开,△/hb≤1/6时,纵筋不用断开。这两个节点中,2节点是是两边变截面,4节点是一边变截面。因为截面差值小,钢筋不用断开,直接斜上去,斜的尺寸有很少,所以可以忽略不计。继续看1和3节点,如图3所示。
图3
1节点是两边变截面,3节点是两边变截面,不管是一边还是两边,算法都是相同的,下层钢筋到底弯折12d,上层钢筋下插1.2LaE。5节点和这两个节点有不同处,如图3所示。
图3
5节点只是下层纵筋弯折不同,上层纵筋同1.3节点。为了让大家更方便的了解变截面构造,下面给大家钢筋断开的节点用三维图表示出来,更方便大家认识,如图4、图5、图6。
图4
图5
图6
通过上面的图纸,能进一步的对变截面除的钢筋有更清晰的认识。对下面我们的计算有很好的理解。
2、变截面处纵筋的计算
从上面的构造图可以看出来,上面的纵筋不是直接下插,而是增加了一个插筋,这个插筋我们可以理解为是和基础的有点相似,只是长度有所不同,如图7所示。
图7
详细画出来就是这样的,上层钢筋是断开的,这里对于绑扎形式来说,就多了一个绑扎长度,对于机械连接和焊接来说就多了一个接头。那下面就不同连接形式,看插筋长度的计算公式。下面就不同的连接方式来进行计算。
(1)绑扎连接,节点1和3相同,我们就以1为例,如图8所示。
图8
5节点的绑扎连接纵筋计算如图9所示。
图9
(2)机械连接,1节点如图10所示。
图10
5节点变截面纵筋计算如图11所示。
图11
(3)焊接连接,节点1如图12所示。
图12
5节点变截面纵筋计算如图13所示。
图13
在上面这些公式中,能看出来,节点1、3和5就是下层弯折不同,上层钢筋是一样的。通过计算,我们对柱子变截面有更深入的了解,今天的内容就讲完了,下面进行一下总结:
1、柱子变截面的节点分类;
2、下层钢筋及上层插筋长度的计算。