变截面梁的架立筋怎么布置?
ulob36976
ulob36976 Lv.2
2020年07月24日 14:26:40
只看楼主

问题补充:工程中,在同一条梁中有不同的截面,在梁跨截面发生变化的时候,工程中要求箍筋的肢数要改变(增加),通长筋不足箍筋肢数,那么在原位标注中变截面梁的架立筋怎么布置?是否上下都要增加架立筋?谢谢

问题补充:工程中,在同一条梁中有不同的截面,在梁跨截面发生变化的时候,工程中要求箍筋的肢数要改变(增加),通长筋不足箍筋肢数,那么在原位标注中变截面梁的架立筋怎么布置?是否上下都要增加架立筋?谢谢
twhr_63511
2020年07月24日 14:30:59
1楼
在进行梁的原位标注识别时的相应跨中输入,架力筋输入时要带括号,如(2B12),梁底在钢筋图集中是没有架力筋的。不清楚“通长筋不足箍筋肢数”意思。“"通长筋不足箍筋肢数"说的是通长筋的根数比箍筋的肢数少!我这种情况在梁的原位标注中的跨中钢筋布置架立筋是否正确?还是在梁的集中标注中输入?集中标注输入是否会对其他不用架立筋的跨梁的钢筋量有影响?”哦知道意思了,例如:当通长是2条,而箍筋肢数是4肢时。设计要求是用B14补足,这就可以在原位标注识别时的相应跨中输入补足的钢筋,它不能按架力筋输入。
回复

相关推荐

APP内打开