关于路灯电缆截面和断路器的选择
tianyouzjd
tianyouzjd Lv.2
2010年12月20日 21:07:47
来自于断路器
只看楼主

一段1100m长的道路,选250w的路灯36个,约30m一个,单侧布置,用5×50的电缆,63A的断路器,供电是否合理!本人认为选5×35的电缆就能满足要求,但是由于是初次做道路照明,有点心理没底,请高手赐教,最好能给个计算过程看看!

一段1100m长的道路,选250w的路灯36个,约30m一个,单侧布置,用5×50的电缆,63A的断路器,供电是否合理!本人认为选5×35的电缆就能满足要求,但是由于是初次做道路照明,有点心理没底,请高手赐教,最好能给个计算过程看看!
免费打赏
tianyouzjd
2010年12月22日 14:03:02
12楼
谢谢大家的回帖,这次的拿出个具体的工程,希望可以跟大家一起学习,共同成长,做好道路照明,断路器的灵敏度校验,大家算了么?
回复
suchenp
2010年12月22日 16:10:36
13楼
规范规定不能用三相断路器控制三个单相照明回路
回复
suchenp
2010年12月22日 16:11:58
14楼
我们这儿规定,要单独做局部等电位接地,局部采用TT制,
回复
tianyouzjd
2010年12月22日 20:49:12
15楼
谢谢兄弟,计算过程很详细!
回复
yue522183
2010年12月22日 21:22:36
16楼
16平就够了。
回复
hzxezhb
2010年12月22日 21:23:59
17楼
如果路灯变比较中心,35的电缆也差不多,要铜芯的
回复
nothing_job
2010年12月23日 09:05:38
18楼
我是学给排水的,来到要我做电气,哈哈,我得学习学习啊。
回复
zijizhanzhi
2010年12月23日 11:43:42
19楼
你所算的压降比实际偏大,实际上只有你算的压降的大约0.6倍!
另外,你所算的压降本来就是按三相负荷计算,后面那句说明有问题!
回复
lzhxgx
2010年12月23日 14:51:43
20楼
11楼计算完整学习了:)
回复
njtao
2010年12月24日 06:50:03
21楼
经验数据:对于单相电源(220v),1kw选用1平方毫米的导线,或1平方毫米的导线通过电流为5安。这样,一般能满足导线选择的三个要求:发热条件、电压损耗、机械强度。
回复

相关推荐