关于路灯电缆截面和断路器的选择
tianyouzjd
tianyouzjd Lv.2
2010年12月20日 21:07:47
来自于断路器
只看楼主

一段1100m长的道路,选250w的路灯36个,约30m一个,单侧布置,用5×50的电缆,63A的断路器,供电是否合理!本人认为选5×35的电缆就能满足要求,但是由于是初次做道路照明,有点心理没底,请高手赐教,最好能给个计算过程看看!

一段1100m长的道路,选250w的路灯36个,约30m一个,单侧布置,用5×50的电缆,63A的断路器,供电是否合理!本人认为选5×35的电缆就能满足要求,但是由于是初次做道路照明,有点心理没底,请高手赐教,最好能给个计算过程看看!
免费打赏
heshang0168
2010年12月24日 11:59:22
22楼
电源是从附近箱变引来吗?如果是还要考虑这部分距离的
回复
zhuangxiaowen
2010年12月24日 17:46:56
23楼
真是长见识了,:victory: :victory:
回复
睡梦萝卜
2010年12月27日 18:22:11
24楼
供电距离太长,不建议带这么长负荷,因为压降及末端短路电流问题,建议在550米处设置供电点,那样16的线就肯定够!
回复
gaoxumin
2010年12月27日 22:27:21
25楼
供电距离太长了,建议中间设路灯变
回复
ym373419261
2011年01月04日 23:14:20
26楼
学习一下下~~
回复
xj.7204
2011年01月07日 15:38:41
27楼

11楼所查的表可否提供一个。
回复
huangchmin
2011年01月10日 14:12:08
28楼
路灯 不可能全部灯具都放在一路吧??是否分两路 考虑呢

电源引自位置不明 电缆粗细就不好说了 16一下的肯定是不行的
回复
wenhao238
2011年03月21日 23:04:46
29楼
很给力
回复
fuhong236
2011年06月01日 10:40:09
30楼
<工业与民用配电设计手册>
回复
jiangbo88
2011年06月28日 14:07:19
31楼
楼上的计算有问题,路灯一般使用钠灯,钠灯的功率因数只有0.3,计算时千万要注意,你配的闸具小了。