郑州谈选择电力电缆的芯数准则
郑州谈选择电力电缆的芯数准则 电力电缆种类众多,有一芯的,也有两芯或者三芯四芯的,如果不懂选择方法而随意搭配敷设,就会造成不必要的麻烦。一般选择电力电缆都以以下准则为依据: 1.如果是1kV及其以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定: (1)保护线与受电设备的外露与可导电部位连接接地的情况,若是保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。 (2)受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。如果是保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆。 2.如果是1kV及其以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合下列规定: (1)保护线与受电设备的外露会导致导电部位连接接地的情况,若是保护线与中性线合用同一导体时,应采用两芯电缆。 (2)如果保护线与中性线各自独立时,宜采用三芯电缆。 3.受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用两芯电缆。